33问答网
所有问题
当前搜索:
110kV电磁式电压互感器
110KV电磁式电压互感器
是容性还是感性怎么区分
答:
电磁式电压互感器
呈容性,但随着电压提高,铁芯磁密提高,导致磁化曲线趋近饱和,这时电磁式电压互感器有容性转为感性。
110KV电磁式电压互感器
局部放电试验的具体步骤
答:
互感器局部放电水平,应符合GB1207-2006《
电压互感器
》,局部放电应在感应电压试验之后进行,预加电压为感应耐受电压的80%,持续时间不小于60s,然后不间断地降至所规定的局部放电测量电压,允许局部放电水平见表1。局部放电试验线路图:见GB 1207-2006 P19 P20 先取互感器信号,用局放设备加信号(此信...
为什么
110KV
及以上的
电压互感器
一次侧不装设熔断器
答:
一次侧装设熔断器的作用主要是为了保护
电压互感器
本体各种短路故障。而
110KV
及以上的电压互感器一般采用串级绝缘结构,绝缘裕度大,内部线圈和绝缘引起事故的可能性较小,而外部引线采用硬连接,不易发生相间短路故障。此外,该系统均为中性点直接接地系统,每相互感器只有承受相电压的可能,不会承受线电压。...
110kv电压互感器
变比是多少
答:
110kV
电压互感器
变比大致为600:1。110kV电压互感器的常见变比约为60000/100(或简写为600:1)。这表示着高压侧输入110,000伏特时,低压侧输出100伏特。该变比是根据系统需求和设备设计来确定的,严格按照相关标准进行制造与测试。
如何快速识别
110KV
电网里的
互感器
是电流还是
电压
?
答:
110kV电流互感器与
110kV电磁
型的
电压互感器
在外形上基本差不多,只是一次侧接线端不同。电流互感器有L1、L2两个接线端。电压互感器一次侧接线端只有一个。110kV电容型电压互感器外瓷套要比电流互感器的外瓷套直径小。110kV电流互感器、电压互感器按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器、...
求助:关于
110KV电压互感器
三倍频试验的问题
答:
“关于
110KV
电压互感器三倍频试验的问题”的实际问题就是感应耐压试验。根据GB50150-2016《电气设备交接试验规程》,记载
电磁式电压互感器
项目时“交流耐压试验”规定:1、串级式或分级绝缘式的互感器用倍频感应耐压试验 2、进行倍频感应耐压试验时应考虑互感器的容升电压 3、倍频感应耐压试验前后,应检查有...
110kv
应该采用电容
式电压互感器
吗
答:
110KV
配电装置一般采用油浸绝缘结构的
电磁式电压互感器
。线路侧的电压互感器(装有线路载波通讯和线路同期重合闸时用)应采用电容式电压互感器。
110kV电压互感器
为什么要安装在避雷器前面
答:
110kV电压互感器
要安装在避雷器前面的原因:1、防止避雷器坏掉却没被及时发现的二道保护;2、110kV及以上电压等级的输电线路在上均配有避雷线,而35kV及以下的线路是没有的,所以高电压等级的线路避雷器主要是用来防止误操作时产生的高压对设备损害的,而低电压等级的线路避雷器则是主要是用来防止线路遭...
110kV
线路
电压互感器
为什么只装在一相上?
答:
只装一相就是用来检测电压,用来进行同期合环的,如果线路PT只有一相,那母线PT应该是三相。
电压互感器
是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据
电磁
感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二...
110
千伏的
电压互感器
采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大...
答:
110kV
以上
电压互感器
一次侧不装设高压熔断器。一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5a。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。电压互感器这种特殊的仪器内部熔丝规格是特制的,工作也比较精确。而普通熔丝基本上用在总线那种...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
在带电的电磁式或电容式电压互感器
电容式与电磁式电压互感器
电压互感器电磁式电容式怎么区分
电容式和电磁式电压互感器区别
电磁式电压互感器额定二次电压为
35kV户外电磁式电压互感器
电磁式电压互感器励磁特性要求
35kv电磁式电压互感器
35kv电磁式电压互感器介损