33问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦380v电机配多大线
我的
电机
总功率是
11千瓦
,距离变压器550米,三相四线
380V
,25平方钢芯...
答:
线路这么远,不够用吧,我给你算一下吧 铝线电阻率0.0283 11KW 电流22A 导线长度550m 变压器端电压
380V
末端允许电压370V 线与线电压降10V 单线压降5V 求单线电阻 R=U/I=5/22=0.227欧姆 求铝线截面 S=PxL /R=0.0283x550/0.227=68.33平方 应采用平方铝线68.33平方。你可用70平方的...
请问三相
11千瓦电动机
要
配多大线
?用四平方铜线可以吗?
答:
要6平方
11千瓦电机用多大
铝芯线
答:
11千瓦电机
工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线,同理,15千瓦电机工作电流30A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=130×0.028×30/10=10.92平方,...
11kw
电机用多大
铝线合适?
答:
11千瓦电机
工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线,同理,15千瓦电机工作电流30A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10(压降)=130×0.028×30/10=10.92平方,...
11千瓦电机
有500米远,要用三相电,需要
多大
平方的线
答:
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=
11
/1.732/0.38/0.8≈20(A)若允许末端线与线的电压降20V(额定电压-5%)时,每根电线的电压降为10V。则:每根电线的线阻值:R=U/I=10/20≈0.5(Ω)每根(铜芯)电线截面(电阻率ρ=0.0172):S=ρ×L/R=0.0172×500/0.5≈17(c㎡)可以选择25...
1台
11千瓦电机
需要
多大
的线距离约150米左右
答:
2.5平方的铜线或4平方的铝线就可以了。
11千瓦电机用多大
铜线
答:
10个平方以上的即可,最好富裕点,16平方更好。
11千瓦电机
100米距离
用多大
铜线
答:
三相
11千瓦电机
的电流约22A附近,100米距离采用6平方铜芯电线可以负载,线与线的电压降约12V附近;若采用10平方铜芯电线时,线与线的电压降约7
V
附近。
从电表出火线有50米,
380v
,
用11千瓦电机
,10平方7芯的铝线可以吗?_百度...
答:
不能超负荷 因为铝线不及铜线导电性能高 时间长了温度会很高 危险
11千瓦
的
电机
30米长用几平方的线 越快越好,有急用
答:
用6个平方毫米的铜线吧 30米的距离已经很长了,如果是连续工作的话4个平方毫米的就显的小了 线容易老化。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜