33问答网
所有问题
当前搜索:
1200kva变压器额定电流
1200kva变压器
能承受多大
电流
答:
首先说,
在变压器规格中没有1200KVA这一档,应当是1250KVA
。假设:1、高压侧为10KV,则变压器高压侧额定电流为72.17 A;2、低压侧为0.4KV,则变压器低压侧额定电流为1804.27 A;变压器承受多大电流不能苟同这一命题,通常电气在承受大电流(大于额定电流2倍以上)冲击时,所讨论的是其耐受的时间。如...
1200
千瓦
变压器额定电流
多少
答:
首先确定,
变压器
的功率单位是KVA,不是千瓦。而且,在变压器的规格中没有
1200KVA
这一档,略高于这个数值的是1250KVA。电流也随一二次电压有所不同,假如高压侧为10KV,那么,变压器高压侧
额定电流
为72A; 低压侧为0.4KV,则变压器低压侧额定电流为1800A。
一台
1200KVA变压器
,满载时低压
额定电流
是多少?
答:
10/0.4干式1200KVA变压器低压额定电流是1732A
。可以超载20%运行,手动风机打开。
高压线70平方能带动1250
千伏安
和400千伏安的
变压器
吗?
答:
1200kVA变压器高压侧额定电流是72.2安
,400kVA的高压侧额定电流是23安,两者加起来总数是95安,高压线截面70平方足够了。
变压器
的
额定电流
是多少?
答:
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算
变压器额定电流
时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000
KVA变压器
的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
1200KVA的变压器
,它的最大负载是多少?
答:
如果是10/0.4kV的,其
额定
电压和
电流
是线电压400V,线电流S/√3U=
1200
/(√3×0.4)=1732A。输出功率P=√3×0.38×1732×cosφ=1140cosφ kW,如果功率因数为0.95,则1083kW。至于最大负载,视环境温度的高低,工作时间的长短,负载大小的变化等情形而有不同。
22KW水泵能直接启动么?用在小区,小区
变压器
为
1200KVA
,两台22KW能直接启...
答:
PN为电动机额定功率 一般15KW及以上功率的电动机不用直接启动;按照提供的条件,22KW水泵电动机,
额定电流
约45A,直接启动电流约135A到225A,如果需要2台同时运行,最大启动电流约270A,Ist/IN270/45=6,3/4+Ps/(4PN)=3/4+
1200
/88=14.4,不考虑
变压器
还带有小区其它生活用电,完全可以直接启动...
变压器额定电流
怎么计算?
答:
则高压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A,
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换...
1000
KVA变压器
的
额定电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)
额定电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(
kvA
)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
变压器
1000
kva的额定电流
是多少?
答:
解:令三相
变压器额定
电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=1000
kVA
一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。