33问答网
所有问题
当前搜索:
125A空开用多大铜排
在线等!!!急急急!!!配电柜的
铜排
怎样选择
答:
250A的用25X3,160A用保险些用20X3,100A可以用15X3,
以上都是铜排3根哦
! 总进线开关的铜排如果直接连接变压器的话,按照变压器容量选择
多少的空开配多少的铜排
答:
铜排
的安全载流量 60×6 一片990A 二片1530A 三片1970A 60×8 1160 1900 2460 60×10 1300 2250 2900 80×6 1300 1860 2390 80×8 1490 2300 2970 80×10 1670 2730 3510 你可以参考。
铜排
载流量计算公式是什么,,250
A的空开
一般
用多大
的铜排
答:
铜排
载流量=排宽X(排厚+8)双层的再乘以1.5,以此可得250
A的用
20*5的就可以
急问:400A、200A、100
A的
断路器需
用多大
的
铜排
?40A\32A\16A\10A需用...
答:
1.5平方毫米---铝18A;铜24A;2.5平方毫米---铝24A;铜32A;6 平方毫米---铝40A;铜56A。100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用。距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,
要
配200
A的空气开
...
空开
的安数怎么确定的?
答:
一般400A空开,不会满负荷运行,
所以用4*30的铜排足够了
。4*30规格的铜牌的载流量:厚度电流系数:4mm=12.5;排宽=30,那么 在40℃时,4*30规格的铜排载流量=厚度电流系数X排宽=12.5X30=375A 在25℃时,4*30规格的铜排载流量=铜排[40℃]/0.85=375/0.85=441A 所以在25°C温度下,...
15ⅹ3的
铜排
能带200
A的空开
吗?
答:
这个
铜排
的话,我觉得当然是可以带200
A的空开
的
400空开用30X3
铜排
,600
A空开用
400x4铜排够用吗
答:
够
400
a空开
带4个200a的漏电开关
用多大铜排
答:
国内电工常用母线品种为硬铝母线和软铝母线。400
A空气开关用
铝母线规格:40x4(宽x厚 mm),允许电流480A。200A的漏电开关用25x3(宽x厚 mm),允许电流265A。允许电流指使用温度25Cº,裸铝排立放的情况下。
160A
配多大
的铜牌
答:
才160A,不小于4X20就可以。按载流量还可以再小,但
铜排
与开关连接的螺丝不能太小,所以,建议宽度不小于20mm。
40*10的
铜排
用在800
A的空开
上有没有问题
答:
40X5,载流量是615A,40X10 是他的一倍,用800
A空开
肯定没问题的。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
160A空开用多大铜排
125安开关用多大铜排
16平方线可以用125的空开吗
1250a母线槽铜排的规格
1000a电流用多大的铜排
125a用多大的线
315A的空开要配多大的铜排
125的电缆配多大的空气开关
多大电流以上的空开用铜排