拉接
筋拉拔试验标准
的计算公式是
答:
因此拉结筋是不经结构受力计算的
钢筋
,通常它被砌筑在轻质墙体里,它与墙体之间的拉结力以及地震作用下它需要经受的拉力,都是无法确定的。多年来大量的震害调查这些拉结筋基本上是从墙体中拔出、拉脱的破坏形态。因此,没有规范统一规定
拉拔试验标准
拉力值。个人在建筑工程上对拉结筋的抗拉拔试验实验值...
基坑锚杆
拉拔
力
试验标准
是什么?
答:
2.锚固体的直径、标高、深度和倾角必须符合设计要求。3. 锚杆的组装和安放必须符合《土层锚杆设计与施工
规范
》(CECS22:90)的要求。4.锚杆的张拉、锁定和防锈处理必须符合设计和施工规范的要求。5.土层锚杆的试验和监测必须符合设计和施工规范的规定。6.隧道锚杆
拉拔试验
采用的
标准
是《中空锚杆技术条件》...
钢筋
焊接试拉件长度是多少?一组要焊几根?
答:
60mm;不少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔试验
加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每...
植筋
拉拔试验
怎么取样
答:
为了验证化学锚栓的拉拔强度是否能够承受基材和挂件的横向水平拉力以及垂直的重力,于是就用
拉拔试验
来作为检验的方式,在很多的施工单位、检验单位等地方,经常会使用到拉拔试验。化学锚栓拉拔试验时怎么取样呢?《建筑结构加固工程施工质量验收
规范
》GB50550规定,植筋(指种植带肋
钢筋
、全螺纹螺杆和锚栓)的...
多少根
钢筋
做一组
拉拔
实验
答:
抽检数量可按每种
钢筋
植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。锚栓
拉拔试验
可选用以下两种加荷制度: 连续加载:以匀速加载至设定荷载或锚固破坏,总加荷时间为2min~3min。分级加载:以预计极限荷载的10%为一级,逐渐加荷,每级荷载保持1min~2min,至设定荷载或锚固破坏。
植筋
拉拔
多少钱?
答:
植筋
拉拔
需要380块钱一次一个疗程,需要五次。
钢筋
实验取样长度
标准
答:
B、试件长度 [根据《
钢筋
焊接接头
试验
方法
标准
》(JGJ/T27-2001)]1、拉伸试件的最小长度 接 头 型 式 试件最小长度mm 电弧焊双面搭接、双面帮条 8d+Lh+240 单面搭接、单面帮条 5d+Lh+240 闪光对焊、电渣压力焊、气压焊 8d+240 注:Lh——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应...
2012年5月1日后工程检测单位做植筋
拉拔试验
时是执行GB50203-2011还是JG...
答:
我个人认为采用JGJ145-2004为好,首先JGJ145-2004检验力值相对较高大于6KN,就后植筋来说采用145可以整体提高植筋质量,145抽检数量相对较少,不会较大增加施工单位检测成本。但
规范
应该是优先选用国标。
植
钢筋
要求多少天才可
拉拔试验
答:
3、注意天气变化,植筋施工开始前要查看天气预报,要确保在植筋施工期间天气状况良好,不要在阴雨天气施工。4、
钢筋
必须按要求除锈,钢筋表面不能有油渍等杂物。5、植筋所用的锚固胶必须是合格产品,各项性能指标要符合
规范
要求。6、为了保证植筋质量,必须避免第四条中提到的影响植筋质量缺陷的各个因素发生...
钢筋
植筋
拉拔标准
参数是多少?
答:
建筑中,植筋
拉拔试验
三级8的
钢筋
拉力值
标准
要求是多少?答:植筋三级8钢材破坏受拉承载力标准值20.1KN NRk.s =As ƒyk