33问答网
所有问题
当前搜索:
135千瓦用多大平方电线合适
135千瓦用
多少
平方
铜线
答:
135KW
推测肯定是在三相380V线路中。如是,可选用3x95+1x35mm²铜芯
电缆
(在土壤中敷设)或3x120+1x35mm²铜芯电缆(在空气中敷设)。选择过程如下:1、三相380V,135KW负载的电流是 135KW/(√3x380Vx0.8)≈256A 2、根据256A查表选择电缆的截面积(以常见的VV22型铜芯电缆为例)...
·
135千瓦
的
电线
路用多粗
电缆
?
答:
135千瓦的用电器,电源应该是380V的,
可以使用120平方毫米的橡皮铜线
。选择一个用电器需要使用多粗电线,应先计算出这个用电器需要电源提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。因为这个用电器是135KW的,它的工作电流为:I=135KW/...
135千瓦
电机星三角启动
用多大平方的铜线
答:
135千瓦的用电器,电源是380V的,
可以使用120平方毫米的铜线
。选择一个用电器需要使用多粗电线,应先计算出这个用电器需要电源提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。因为这个用电器是135KW的,它的工作电流为:I=135KW/380V=35...
135千瓦用多大电缆
答:
135KW,假设电压是三相380V,功率因数0.8,则工作电流是256.4A,如不需要考虑距离引起的压降,
则用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的电缆即可
。
135千瓦
的温水泵
用多大
的电揽
答:
135千瓦的水泵,额定电流大约255A,
需要使用120平方的铜线,或者150平方的铝线
,如果电缆长度超过100米,还要加大截面
135
个
千瓦·需要多大的电缆
?
答:
假设你需要传输的是三相电,而且工作电压为400伏,电源功率为
135千瓦
,则可以使用下面的公式计算所需
的电缆
截面积:电缆截面积 = (135000 ÷ (1.732 × 400 × 0.8)) ÷ 1.5 其中,1.732是三相电的系数,400是工作电压,0.8是功率因数,1.5是电缆的安全系数。根据上述公式计算得出,所需的...
总功率
135kW
的三相电中央空调有6台
用多大电缆
答:
135千瓦的用电器,电源应该是380V的,
可以使用120平方毫米的橡皮铜线
。 选择一个用电器需要使用多粗电线,应先计算出这个用电器需要电源提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。 因为这个用电器是135KW的,它的工作电流为:I=135...
有一台机器功率是
135千瓦
,电压380V,采用架空线路,他的电流是多少安?用...
答:
135KW
的电机,电流在250A左右. 50平方可以正常使用` 建议用70
平方线
, 因为市场上的铜芯线都不达标 ,即使国标都一样` .
135千瓦
380v
用多大
铝芯
电缆
答:
该
电缆
为120
平方
毫米。
135千瓦
380v三相设备,工作电流约270A,根据电缆载流量表,120平方毫米的铝芯电缆在空气中的长期允许载流量为275A,符合设备工作电流的要求。在满足载流量要求的前提下,选择120平方毫米的铝芯电缆还可以降低电缆成本。
135kw用多大
三相
电缆
中央空调
答:
135千瓦
的中央空调,三相380V电压供电的,额定电流大约250A左右,用国标的铜芯
电缆需要
120
平方
,3×120+1×70规格
的电缆