15千瓦380V要用多大的电线
380v15
个
千瓦用
电量
要用
多少平方
的电缆线
答:
需要4.5平方毫米的电缆线
。计算如下:1. 功率P=15KW=15000W 2. 根据公式P=1.732x380xIx0.85,计算电流I:I=15000÷(1.732x380x0.85)=26.813(A)3. 电缆截面积=I÷6:电缆截面积=26.813÷6=4.468(平方毫米)根据功率、电压,计算导线电流,再根据电流密度,计算导线截面积。
15千瓦380v需要
多少平方
的电线
答:
15千瓦380v需要不低于6平方毫米的电线
。但因为不同的用电环境会有不同的额定电压,为避免用电风险和保护电气安全,选择稍大规格的电线是更为稳妥的选择。以下详细解释相关内容:首先,计算所需电线的载流量要考虑其承受的电流大小。一般来说,电线的载流量应该大于或等于实际需求的电流。对于功率为15千瓦...
15千瓦用
几平方线路
答:
答:15千瓦在380V电压的三相电源时用6平方的(铜芯)线路
,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)线路。解析:15kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I...
15千瓦380V要用多大的电线
?
答:
15千瓦的380伏电机,
该用4平方毫米的铜导线
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
15千瓦380v用
什么
电线
好?
答:
15千瓦380v一般用25平方的铝电缆或16平方的铜电缆
。铝电缆的耐腐蚀性对比铜电缆来说会更好一点,但铝电缆的弯曲性能较铜电缆来说又会差一点,比较容易折断,所以在选择的时候可以根据自己的实际需要来做选择。在确定购买之前,确定电线包装是好的,这样可以很大程度的减少电线在运输过程中的摩擦,以及...
15kw电机80米线,
需要
多少平方米
的电线
答:
1、正常情况下,
380V
电路功率15kw的电机
需要用
2.5平方以上的
铜线
。 2、电流=15000/380/1.732/0.8=28.5A,取2.5以上平方铜线。 3、电压降校验,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降U=I*R=28.5*0.0175*80*1.7/2.5=27V,小于额定电压的10%,允许。 4、如果三相略有不平衡,按最大电流计算,要相应增加铜线截面...
15千瓦
三相电机用几平方线
答:
一、
15千瓦
三相电机用几平方线 15千瓦三相电机需要配备6平方毫米的
铜线
,或者是10平方米的铝线。15千瓦三相电机的功率p=15000瓦,电压=
380
伏特,根据公式功率p=电压U×电流I×1.732×0.80,可得电流I=15000÷380÷0.80÷1.732=28.48安培。再根据电流与
电线
的关系,可得28.84安培的电流,需要配备6平方毫米的铜线,或者是10...
380
伏
15千瓦
电机需用多少平方
的电线
?怎么计算?
答:
15千瓦
的电机
需要用
到6平方
的电线
。而其功率公式为:P=1.732*U*I*COSφbai*ηdu,其中U为线电压
380V
=0。国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流:1.0平方毫米(5A~12A)(1100~2640W)。三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。
15千瓦用
多少平方的线
答:
一、
15千瓦用
多少平方的线 这要分两种情况来讨论,情况一:在单相电流220伏的环境里,可以选择16平方的铝线或者是10平方的
铜线
;情况二:在三相电流
380
伏的环境里,可以选择6平方的铝线或者是4平方的铜线。二、15千瓦电器的承载电流怎么计算 可以根据公式电流等于功率除以0.685的系数进行计算,例如家里...
15千瓦用
三相四线供电,
电线
要多少平方的?能否给个换算表~
答:
15千瓦
三相
380
伏电机电路,其工作电流约为30 a,架空线不超过400米的范围内,只要使用4平方就够了,如果需要地埋、穿管、高温场合,升一档。
1