33问答网
所有问题
当前搜索:
1500kva变压器二次电流
1250
KVA变压器2次
侧
电流
是多少
答:
首先要看看输出端的电压是多少,再用1250000除以电压就是最大负载
电流
。
10KV 1000
KVA变压器
一般情况负载
电流
为多少安?
答:
10KV,1000
KVA变压器
一般情况负载
电流
为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(
1
.732×380×0.85)=1787.545(安培)
三相
变压器
的容量为100
KVA
,一次测额定电压为6KV,求
二次
侧额定
电流
答:
二次
侧的电压是多少?其实二次侧
电流
算法是这样的:容量÷根号3÷二次侧电压。例如:三相
变压器
容量为100
KVA
,一次测电压为6KV,二次侧电压为400V,则一次侧电流为:100÷√3÷6=9.6(A)二次侧电流为:100÷√3÷0.4=144.3(A)二次侧电压型号上有可能有,如:SCB10-100/6/0.4 有的是...
两台
500
KW的
变压器
,并联运行,
二次
母线配多大的,谢谢,单台500KW,240电缆...
答:
变压器的容量一般称KVA(含有功和无功两部分)你说的500KW可能就是500KVA。变压器并联的条件是:变压器一次电压相等,容量相差不应大于30%,阻抗百分数接近。两台
500KVA变压器
并联运行
二次
侧
电流
达400-500A,如果变压器不是长期处于满载运行的话240的电缆可以用。如果长期满载运行略小了上点。最怕是电缆...
2000
KVA
电力
变压器一二次
侧
电流
计算方法
答:
10KV/0.4KV,2000
KVA
电力
变压器
一次侧
电流
:I
1
=2000/(1.732*10)=115.47A,
二次
侧电流:I2=2000/(1.732*0.4)=2886.83A。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离...
已知
变压器
容量3150KV,求一次侧和
二次
侧
电流
多少?
答:
你没给
一二次
侧的电圧,我没办法算,给你个工式你自已算 I=S/
1
.732U 比如你的电圧为10KV/0.4KV
500KVA的
变圧器,一次侧
电流
=500KVA/1.732*10KV=29A 二次侧电流=500KVA/1.732*0.4=722A 希望我的回答对你有帮助
380V转110V
变压器
容量为1.5
KVA
,求一次侧和
二次
侧
电流
算法,谢谢。_百度...
答:
1
.5kVA/38oV=3.947A。1.5KVA/110v=13.6A。一次电流3.9A。
二次电流
13.6A
220v变36v,
1kVA的变压器
输出
电流
是多少?
答:
二次
输出的额定
电流
:1000VA÷36V=27.8A
变压器
增容问题!
答:
一、315kVA的二次额定电流为450A左右,你公司的电流以及严重超过额定了。这样运行肯定是不安全的。二、处理办法,一是增加一台变压器,二是变压器增容。个人推荐变压器增容,原因如下:1、这样可以直接利用原变压器的土建部分,不需要新修 2、容量可以选择一台
500kVA的变压器
,其
二次电流
为720A左右,正常...
有两台
变压器
一个200
KVA一
个160KVA 怎么计算一次测和
二次
额定
电流
及...
答:
变压器
200
KVA
,一次侧额定
电流
:I=200/(
1
.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。
二次
侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...