16千瓦用多大电缆线
16kw
的电器配
多大
的
电缆线
?
答:
16KW,
380V(功率因数取0.85)的负载可以配置 3x4平方毫米铜芯电缆
。计算过程:1、负载最大工作电流 16KW/(√3x380Vx0.85)≈28.6A 2、依据28.6A选择电缆截面积(以常用VV型铜芯电缆为例)上表是VV22型电缆的载流量表,可知3x4平方毫米铜芯电缆载流量大于28.6A,所以可选用。
16千瓦用多少平方
的线
答:
16千瓦=16000瓦,如果是三相380V电机的话,电流是32A左右,用线短的4平方线可用,如果长点的就要用6平方线
,如果是单相220V电机的话,电流是86A,则要用16平方线。电缆工作电流计算公式:单相I=P÷(U×cosΦ)P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)三相I=P÷(U×...
16千瓦
三相空调要配
多大电缆
答:
需要10平方的线缆
。计算公式如下:16KW电流=16KW/380V=43A。一般铜导线的安全截百流量为5-8A/平方毫米,所以说10平方的线缆大概能带动50-80A的电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许度通过的电流越大。电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。工程中以正电荷...
16千瓦
是多少W要
用多少平方电线
?
答:
16千瓦
是16000W,如果是三相电,要用6平方以上
的电线
,如果是220V单相电,要用16平方毫米以上的电线
16千瓦需要多大
的
电缆线
答:
你好,16千瓦电器设备,
采用三相四线供电时
,电流约为32A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*6+1*4平方的。以上仅供参考。
16kw
380v电机
用多大电缆
答:
解析:
16kW
380V用多答的
电缆
,这得根据线缆材质进行具体分析。380V三相电源,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =16000/(1.732×380×0.8)≈30.4A...
16千瓦用多大电缆
答:
5*6平方铜芯
电缆
或者
电线
。
16
个
千瓦
380伏
用多大的电线
?
答:
三相均衡负载
16千瓦
,在供电半径不超过30米的情况下,建议采用横截面积不小于10mm²的铜质导线,或者横截面积不小于16mm²的铝质导线。
16千瓦
三相电磁灶要
用多大
的线
答:
16KW
电流=16KW/380V=43A。需要10平方的线缆。工作电流及计算 电(线)缆工作电流计算公式:单相 I=P÷(U×cosΦ)P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)一般铜导线...
三相
16kw用多大电缆
答:
三相
16kw
,线路电流是42A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,42A电流,可以选择6平方毫米的铜线即可。