33问答网
所有问题
当前搜索:
1600变压器最大承受电流使用
1600
KVA
变压器用多
粗的电缆线好?
答:
在选择
1600
KVA
变压器
的高压10KV进线电缆时,首先要计算变压器10KV侧的额定
电流
。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜...
1600
KVA
变压器
一次
电流
92安是指什么电流?
答:
应为一次侧额定
电流
。已知三相
变压器
容量S=
1600
kVA,令一次额定电流U1=10kV 一次额定电流I1=S/√3U1=1600kVA÷(1.732×10kV)≈92.4A
用
2台
1600
kVA
变压器
,供负载
电流
为1600A,可以吗?
答:
申请减容,留一台
变压器
就可以,如果用两台变压器运行,无功太大了,力率费太高了,申请减容,留一台变压器,每月可以减少32000元的基本容量费。
变压器
容量为
1600
KVA怎样计算一次侧二次额定
电流
答:
老型号或者质量特别好的和定制的按每KVA1.5A实际
使用
(
1600
靓也可以整定在两千四五),若是一般的或者运行超5年的按1.4整定(低压出口空开整定值,如1600级的一般在2250下运行)。
变压器
为
1600
KVA,低压标准是多大
电流
答:
低压三相400V。我没有认真算,但基本上是2400A左右
变压器最大
允许
电流
是多少?
答:
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的
变压器
额定
电流
=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW 如果
使用
国标单根
多
股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。
容量为
1600
KVA的
变压器
瞬间启动的
电流
为多少
答:
变压器
励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态
电流
. 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中
最大
峰值可达到变压器额定电流的6-8倍.励磁涌流与变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源...
变压器
容量
1600
KVA 互感器300/5的高压进线10KV怎样计算互感器的
承载最
...
答:
"
电流
互感器的二次负荷,是各个厂家出厂前标定好的,电流互感器参数中就有
最大
二次负荷。"这个是正确的,不过一般电流互感器的负荷是用欧姆表示的,折算到功率的单位用瓦或者伏安表示的话就是阻抗乘电流的平方。如:某电流互感器的负载阻抗是1欧姆(误差10%时),则此时的
承载
功率为5*5*1=25VA ...
1600
Kva的
变压器
。它的高压柜端速断
电流
设置
多
答:
主要是躲过合闸涌流,取决于线路长度,估计2到3倍额定
电流
吧。
160kva
变压器
是否能能450KW,变压器输出的
最大电流
是多少
答:
如果是阻性负载就完全没问题。kw是千瓦,是功率单位 kva是千伏安,是负载单位 kva=电压*
电流
/1000 最直接的方法是:你可以通过测量用电器的电压和电流,套到上面最后一公式中进行计算,按照你的要求,小于500kva就可以
承受
。最简单的办法是:你去翻看产品的说明书或铭牌,找他的功率因数,负载量=功率...