18千瓦三相电多少安
18千瓦三相电多少
安培?
答:
在三相电中18千瓦约是47安
,如果在单相电中18千瓦约是82A。18千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为36A。
18千瓦三相电多少安
答:
电流=
18
*1000/380≈47.368安
18千瓦
用
多少安
的
三相
电表
答:
18
KW
三相电
的额定电流为27A左右,考虑余度可以加电表直挂50A的,如果就只有18KW用电设备也可以加互感器50/5再加5A的电表就行了。
功率是
18千瓦
,电压是380,问空气开关要多大?
答:
你好:1,
三相
动力负载
18
kw ,额定电流应该是 36A 左右。2,空气开关可以选择【标称值】40A 空气开关。3,以电流密度 6² 为准,选择 6² 铜导线已经满载,最好使用 10² 铜导线,留有余地,可以为其他用电设备提供电源。
18千瓦
的设备用
三相电
该用多大的电缆。计算方式
答:
18
KW的电流约为 18KW/(根号3x380Vx0.8)=34A 如果选用3芯+1芯的铜导体电缆,可用3x6mm²+1x4mm,载流量是38A;如果选用3芯铜电缆,可用3x6mm²,载流量是37A。
电机是380V,功率是
18
KW请问电流是
多少
?需要多少平方毫米的铜蕊电线?怎...
答:
1,电机是380V,功率是
18
KW请问电流是36A左右。需要使用不低于10平方毫米的铜芯电线。2,
三相电
电流一般是一
千瓦
两个安培。铜芯电线的安全电流为5安培/mm²。3,距离过大适当增加线径,因为会有电压降。
18千瓦电
锅炉要用多大a的
三相
电表
答:
一般
三相电
的电流大概估算是一个
千瓦
大约2安培电流,那
18
个千瓦大约就是36安培电流,如果没有其它负荷的话可以采用45A至50A的三相电表就可以。
十八千瓦
的用电器要配多大的线和漏电保护器,求大神指点
答:
18
kw如是
三相电
就有36安电流,需用10平方毫米铜芯线。是单相电就有72安额定电流。需要16平方毫米铜芯线。
18千瓦
加热管用多大空开和接触器?
答:
18千瓦
,如果是
三相
380V供电,电流27.3安。选用45-63安的空开与接触器。空开与接触器都 需要降额使用以提高可靠性。如果频繁的用接触器通断,接触器应更大一些。
三相电18千瓦
用多大平方铜芯线缆
答:
你好,
18千瓦
电器设备,采用
三相
四线供电时,电流约为36A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*10+1*6平方的。以上仅供参考。