33问答网
所有问题
当前搜索:
200的变压器高压电流多大
200
KvA
的变压器
要配
多大
的熔丝?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,
200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3
)= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
200
KVA
的变压器
可以承受
多大
的功率?
答:
所以200KVA的变压器:高压侧最大额定电流为12A
。低压侧最大额定电流为288A。扩资资料 计算变压器的最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的平方根。计算出功率再计算电流:初级电流=功率/220伏。次级电流=功率/16伏。比如说一个EE40,初级3+3,次级...
200变压器多大电流
,配多大的空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A
;二次侧(低压侧)额定电流289A。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使...
请问
200
KVA箱式
变压器
能够承受
多大
的负荷?
答:
所以200KVA的变压器:高压侧最大额定电流为12A
。低压侧最大额定电流为288A。原理 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈...
200
kva
变压器
可以承受负载最大多少安培
的电流
?
答:
高压一次电流I=P/√3*U=200/1.732*10=11.5A
。(一次高压U=10kv)。低压二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).
功率为
200
千伏安的工业用
变压器
的额定
电流
为多少?
答:
三相
变压器
的输出或输入线的额定
电流
I=
200
(kVA)/线电压(kV)/根号3.1、如果
高压
是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低压输出的线电流I2=200/0.4/1.732=288.7A 你在变压器名牌上可以看到的。
变压器
是
200
KVA,总工作
电流
是40安左右,应该用
多大
的取样互感器_百度知 ...
答:
按
电流
算,可选5/75的互感器。
200的变压器
需要
多大的高压
电表?
答:
200
Kva
的变压器
容量较小,属普通工业用电,不允许安装
高压
计量的。200Kva的变压器低压侧额定
电流
约289A,可选5/300电流互感器和6A电度表作为低压计量。
200
kva
的变压器
用
多大
的总开关,
电流是多少
, 该用多大的电容,用几个呢...
答:
10KV/0.4KV,
200
kvA
的变压器
低压侧额定电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
200
kva
变压器高压
接线端最大接入
多大高压电流
?
答:
你好:——★1、额定容量
200
KVA
的变压器
,应该是三相变压器了。——★2、额定容量 200 KVA 的三相变压器,它的额定输入
电流
为: 200 KVA ÷(1.732 × 一次额定电压);【由于没有交代一次输入电压的数据,无法准确计算。请自行代入输入电压再计算吧。】...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000变压器最大电流是多少
200千瓦变压器输出电流
200kva变压器高压额定电流是多少
200的变压器最大电流是多少
200千瓦变压器多少电流
200kva变压器低压侧额定电流
200kva变压器多少电流
200kva变压器电流
200kva变压器每相额定电流是多少