33问答网
所有问题
当前搜索:
2000a电流用多大电缆
220v
2000a需要多少平方电缆
?
答:
假设220V的电压为单相交流电源,
2000A
为
电缆
的额定
电流
,则根据电气工程的设计规范,推荐电缆截面积应在550平方毫米以上。如果采用纯铜线,推荐截面积更大。当然,电缆截面积的具体大小还要考虑电缆敷设的长度、环境温度等多种因素。建议在设计时咨询专业的电力工程师,以确保电缆具有足够的电流容量和安全性。
2000A
的母线
用电缆
代替
需要多大
,具体规则是怎么样的啊,求大神指导...
答:
回答:一般情况下,按照经济型电流密度为1 平方毫米
电缆
, 能通过2.25
A电流
计算,你用
2000A
/2.25=888mm2,即两根400的电缆就可以满足。
10KⅤ用电
2000A电流电缆用多大
?
答:
依据电流是2000A,那么按10A/mm^2额定电流密度选择截面,应该选择200mm^2的电缆,
所以选择3×185+1×75的铜芯电缆,电缆是10KV的高压电缆
。
2000
安交流
电流需要
一
多少平方
铝蕊线
答:
至少500平方的电缆,电压是0.4KV的,如果用电负荷大的话,电流就会很大,有可能超过2000A,
所以比较安全的应该使用600平方的电缆
,耐压等级是1KV.零线用450平方的就行了。
设备
2000A电流
380V要
用多大电缆
啊?
答:
如此大的电流输送一般采用母线方式,如果一定要用电缆,
建议采用单芯电缆
。每相电源采用3根300平方毫米(总输送电流=2200A)或者3根400毫米单芯电缆(总输送电流2600A)并联运行。电缆敷设时,注意三相电缆的换位,以及注意大电流对于周围金属构件的感应发热现象。
2000a电流用
185的
电缆
几根并联可以带的动
答:
并联
使用
最好采用单芯
电缆
,查表185mm²铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆在25℃环境空气中敷设时安全载流量为480A,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,则:480×(1-20%)≈384A;
2000
/384≈5.2根 若是185mm²的单芯铜芯电缆,那每相
选用
5根并联使用比较合适 ...
我想问一下:关于室内
使用2000A
在设计规范中
电缆采用多大
的什么型号及多...
答:
不能按规范呀,得按
电缆
的安全载流量计划,300平方铜芯每根安全载流450A,你最低得用4根。室内最好用铜牌,60X6铜排安全载流990A,你应用两片。
2000
安培的
电流
,要走
多粗的
大线?
答:
这么大的
电流
一般不宜
使用电缆
,即使用,也应该采用多根电缆并联运行。推荐使用100*10矩形铜母线,或者每相2根80*6矩形铜母线。
三相交流电
2000a
要
多少平方
导线
答:
总平方按1000mm2算,至少240mm2
电缆
要5根
2000a
的整流机输出要
用多大电线
答:
250平方的悬空线,
电缆
250平方不够最少350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v2000a用多大电缆
380V2000a电流用多大电缆
2000A断路器用多大电缆
2000安的电流需要多大的电缆
三相2000a电流用多大铜电缆
6000个电流用多大电缆
低压2000a电流用多大电缆
2000千伏安用多大电缆
2000安电流用多少平方的电线