20千瓦三相用多大线
20千瓦
暖机进线用一根25平方和二根16平方铝线可以吗?
答:
如果是
三相
供电,均衡接法,可按1.5A/kW估算电流,则
20kW线
电流为30A。16平方铝线够用。三根都用16平方铝线就行。
20千瓦用多大
的电线,用大的空气开关
答:
20千瓦用
10平方的铜电线,50A的空气开关。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.75)=40A(用标准
三相
市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.75 )。查相对应的空开容量,工业上常见的型号有:20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。因此...
三相20千瓦
中央空调机组要配
多大
电缆
答:
20KW的
中央空调主机分两种 一是你选择的主机是水冷那种,如果只是单独制冷,
20KW 的
主机配3平线足够了,如果是那种热泵的,冬季还要热值,配4平足够。这里不包括泵功率和末端功率。二是你如果选择是风冷机,主机按照6平配可以。
三相
电用电量为
20千瓦
。我的进户线最少该用多少平方
答:
你好,根据功率/电压=电流,我们知道,这电流在45a左右,,省钱用10平,考虑后续不再增加功率的情况下,安全用16平!
20千瓦需要
多少平方铝线安装
答:
20千瓦需要
6平方铝线安装(
三相
)或25平方铝线(单相)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=36A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选6平方的铝线。如果距离较远,选10平方铝线。如果是单相电,I=P/U=20/0.22=91A。要选25...
请问380v
的三相电
功率
20千瓦
400米远
用多大
的电缆 是铝线
答:
380V
三相
电动机,功率
20千瓦
额定电流大约40A,400米远的距离,至少
需要使用
25平方铝线,电压降低大约18V,最好使用35平方铝线
请问
20
个
千瓦用
380V的电源要
用多大
的铜电线?
答:
10平方。380伏
20千瓦
的电流大约是40A,所以用10平方的铜线就可以,要是在理想负荷状态直接用6平方铜线就足够。380伏20千瓦的设备简单易行,耗油低且经济实用,
使用
寿命长。内部还配有保护装置,能够保证安全操作,还有静音防震设计。选择的一般原则 电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高...
20kw
功率选什么规格的
三相
四线直接式电度表
答:
三相
四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许
使用
在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能...
20千瓦
的
三相
电机距离变压器400米
需要
多少平方毫米的低压铝芯电缆线
答:
20KW的
电机额定电流大概是40A左右,短距离正常10平方铝芯电缆就行(4芯铝安全载流量是56A),但是距离太远,每千米2.8欧姆左右,400米也有1.2欧姆左右,根据欧姆定律[V=I×R=40×1.2=48(V)],压降大,可能启动不了(启动电流大),你最好选25~35平方的铝线(铝线很便宜)。以前我碰到过此问题...
20千瓦
功率 100米长线。
需要
几平方的线经
答:
在单相220V系统中可选2x16mm²铜芯电缆,在
三相
380V系统中可选3x10mm²铜芯电缆。选择过程如下:
20KW
负载的电流:单相:20KW/220V=91A 三相:20KW/(√3x380Vx0.8)=38A 单相可考虑2x16mm²铜芯电缆,三相可考虑3x10mm²铜芯电缆。下面验算一下100米长的电缆压降是符合规范...