22千瓦变频器配多大制动单元
...个30Kw的金田
变频器
,想配置一个
制动单元
,是买
22Kw
的还
答:
这个最好是按照30KW的变频器来匹配制动单元
。也可以区分情况,如果22KW变频器的额定电流大于22KW电机的额定电流的情况下,可以按照22KW来匹配制动单元。
22Kw
的风机
变频器
应加装多少瓦(W)的刹车电阻
答:
推荐使用30Ω
,3KW的制动电阻。你也可以看一下变频器的使用手册,上面有推荐配置的。
我是两台
22KW
的电机用一台
变频器
。还有
制动单元
选的是4045B的_百度知 ...
答:
制动单元里面的电压等级选择
380V(或400V)
.
ABB7.5
KW变频器
1拖2台
2.2KW
6极电机频繁制动 应该选
多大
的
制动单元
答:
7.5KW的应该内置制动单元
,制动电阻阻值大概30欧姆左右,制动电阻功率要大一点由于要频繁制动大概2KW左右。以上个人意见,仅供参考!
2.2KW的变频器配多大
的
制动
电阻?
答:
2.2的变频器一般不用制动电组
,你的电机如果不是要求瞬停的话,基本上就可以不用了,这么小的电机在制动时产生的能量变频器本身能够承受斌消耗掉。
22kW
电机
用多大变频器
答:
这要看你的电机使用场合,一般负载选择
22KW
通用型
变频器
即可,负载比较大选择30KW~37KW通用变频器。选变频器是选大不选小。
请问要让
22KW
,380V,三线四相变频电机运行,还需要哪些部件?
变频器
,断路...
答:
50安三相断路器一只, 三相380伏(400伏级)
22KW变频器
一个(还有
制动单元
一个,制动电阻和变频器配套一组), 2K电位器一个 ,2芯双绞屏蔽电缆几米,( 需要正反转的话,24伏开关电源一个,24伏继电器2个,旋钮开关1个) ,四芯6平方电缆几米.选型 :1. 变频器功率 按所带的负载功率选取。
多大
功率电机就...
变频器制动
电阻阻值、功率的选择?
答:
制动电阻阻值的选定有一个不可违背的原则:应保证流过制动电阻的电流IC小于
制动单元
的允许最大电流输出能力,即:R>800/Ic。其中:800——
变频器
直流侧所可能出现的最大直流电压。Ic——制动单元的最大允许电流。为充分利用所选
用
的变频器专用型制动单元的容量,通常制动电阻阻值的选取以接近上式计算的...
涨知识:
变频器制动
电阻的选型和计算
答:
(4)和(5)2. 实用与
搭配
对于现代
变频器
,电平检测电路和制动元件可能位于外部,而高端变频器则内置
制动单元
。例如,30KW以下的变频器一般内置制动单元,而37KW以上则需要额外添加。制动单元间的工作协调是关键,如XXXX系列变频器,需通过主从开关器确保均衡负载,避免单个单元过载。在使用过程中,务必注意...
制动单元
比
变频器
大可以吗
答:
1、制动单元又叫制动斩波器,和制动电阻一起配套工作,都是
变频器
的选件。变频器正常的母线电压为540V(AC 380V机型),当电机处于发电状态时,该母线电压会超过540V,最大允许700-800V,如长期或频繁超过这个最大值将会损坏变频器,所以
用制动单元
和制动电阻进行能量消耗,防止母线电压过高。2、电机有...