22千瓦的水泵保护电流是多少
二十二千瓦水泵电流二十安
,为什么?
答:
22KW水泵的满载额定电流是 22KW÷(√3×380V×0.8)≈42A 现在电流是20A
,说明水泵的负载才不到满载的50%,很正常。
22千瓦的
深
水泵
工作
电流
应该
是多少
?
答:
22干瓦深水泵用220伏供电,电流,22000÷220=100安电流,用380伏三相电机,电流22000÷380=
57.89安电流
。
22千瓦水泵电流是多少
答:
额定电流42A左右
。以4极电机为例,一般的,额定电流按电机容量的2倍计算。5.5KW以下的,这个系数偏大,2.1~2.5左右,5.5KW以上,三角形联接,容量越大,系数越小。比如,30KW为1.9,额定电流30x1.9=57A,75KW为1.8,75x1.8=135A。大致差不多的。
水泵
电机功率22KW,额定
电流45A
,从水泵控制柜到水泵的电缆要用
多大
的?从...
答:
因为水泵是电机类产品,
额定电流45A,而启动电流是额定电流的4倍以上,电流在180A以上
,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,180A电流,至少需要选择35平方毫米的铜线。
22千瓦的
深
水泵
工作
电流
应该
是多少
?,660伏电压
答:
额定工作
电流
以铭牌上标注为准,可计算大概数据:22000÷660÷√3÷^0.85=
22
.6(安)
电压450伏的三相
22千瓦的潜水泵
怎样换算
电流多少
安?
答:
按每个
千瓦
两个
电流
的估算(近似理论计算)电流应在44A左右,额继电器整定值应按该电机的额定电流调整也就是44A。因为电机带负栽一般都不是满贞载,所以热继电器额定值可按实际运行电流调整,这样
保护
电机更好。
我有台污
水泵
,功率22kw,电压380v ,运行的时候
电流多大
,才是正确的!!
答:
答:
水泵
耗电实际上是电机耗电。对于三相电机,有:P=(√3)×I×U×cosμ;其中:P是耗电功率;I是
电流
;U是电压;cosμ是功率因数。对于楼主的问题,P=22kW=22000W;U=380V。对于电机,cosμ一般取0.85。所以:I=P/[(√3)×U×cosμ]≈22000/[1.7321×380×0.85]≈39.3231(A)。即...
22千瓦潜水泵多大电流
答:
22kw 三相水泵 额定电流
45A左右
22千瓦水泵
开机后
电流
42A运行15分钟后电流升高至53A是什么原因?
答:
22kw电机用80或100A的接触器。1、算出额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22千瓦
三相380V立式
水泵
电机用卡表测出三相
电流
应该
是多少
?
答:
额定值估算大概是一个
千瓦
两个
电流
正常范围应该介于空载电流与额定电流之间 空载大概是额定电流的三分之一 也就是大概15~40A这样
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉