33问答网
所有问题
当前搜索:
220的信号继电器控制plc
220V中间
继电器
的和
PLC
的接法
答:
首先,这是220V交流线圈,以Q0.0输出为例: 13接Q0.0点,14接N线(可颠倒)以I0.0输入为例: 采集常开
信号
则5接I0.0点,9接24V+; 采集常闭信号则1接I0.0点,9接24V+;(可颠倒)
三菱
PLC
输入输出端能接入AC220V直接驱动线圈吗?具体怎么接
答:
输入端是不可以接入交流点的,只能是24V直流电。输出的话,如果是
继电器
输出型的话,可以带电流1A一下的负载(1个com端),晶体管输出型的也是不可以直接接入交流的!
PLC
是交流220v供电的,但有的模块要24v 直流输出.这是怎么回事?
答:
plc
内部有自己的电源模块,实际上把交流
220
转化成多种电源,包括直流5V,24V等等,但是有的模块输出直流24v,并不是plc内部电源输出的,比如说它的输出模块,输出24v实际上是外部电源共给的,简单的也就是说一个电源接到
PLC
上,plc就像一个
继电器
一样,把这个电源接通输出,当然晶体管单元有些差别,大概...
继电器
电路与
PLC控制
电路之间的联系
答:
继电器
电路实质是一种电路结构,在自动化
控制
中实际上就是用小电流控制大电流的一种“控制开关”,
PLC
实质上就是一种多用于工业控制的系统。二者有一定联系,也有较大区别。继电器是一种电控制器件,它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系。继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、...
pLC
与交流接触器配用时,是不是都用220V的接触器?
答:
不一定,PLC的输出
信号
一般是晶体管输出,一般为24VDC 了,或者
继电器
输出,多数用
220
VAC。因此根据输出信号的不同,交流接触器可以用24V线圈的,也可以用220V线圈的。比如设备里有步进电机或者伺服电机,需要高速计数器输出,就得用晶体管输出
的PLC
,输出信号一般就是24VDC的了,然后还要
控制
风机,加热管之...
PLC控制
与
继电器控制
有什么区别
答:
PLC
的梯形图与传统的电气原理图非常相似,
信号
的输入/输出形式及控制功能基本上也是相同的;它们的不同之处主要表现在:(1)控制逻辑——
继电器控制
逻辑采用硬接线逻辑,利用继电器机械触点的串联或并联,及时间继电器等组合成控制逻辑,其接线多而复杂、体积大、功耗大、故障率高,灵活性和扩展性很差。而...
MY2NJ
继电器信号
如何传给
PLC
,即如何接线???
答:
MY2NJ继电器两常开两常闭。1、这个继电器分为线圈部分和底座部分。接线是接在底座部分。2、接线要按照线圈部分的标识来接:
信号
传给
PLC
,只需要把外接一个自动开关
控制继电器
线圈。继电器的常开触点把信号传给PLC。
pLC
输出为什么有些要用中间
继电器
或者交流接触器把
信号
放大
答:
起到欠压保护的目的,而当电路突然停电时,交流接触器也会释放,如果没有交流接触器,突然断电如果不拉下隔离开关,当来电时电机会突然转起来,有可能会造成事故!还有
PLC
的额定外接电压一般是220V的,电动机一般工厂用的三相的比较多,如果用PLC直接接上去,可能达不到额定电压!
24v
继电器控制220
电机,该怎么接线。最好详细些。继电器给
的信号
是pl...
答:
PLC
给出的24V
信号
给继电器的线圈,继电器线圈的另一个端子接0V。这样PLC一给信号 ,继电器就能吸合。选择继电器的一个常开触点,一个端子接220V,常开点的另一头接电机的L,电机的N接零线。这样的话,PLC一给信号,24V
的继电器
就吸合,继电器的常开触点闭合,电机就会有220V的交流电了。
plc
输入
信号
如何用中间
继电器
来转换
答:
把中间
继电器
接到
PLC
输入
信号
的开关上,开关接通中间继电器就吸合,PLC的公共线COM和输入线X就接到中间继电器的常开或常闭触点上,X点解到常开就开关接通PLC 就有输入。接到常闭就开关接通PLC就没输入,开关断电PLC输入。(COM——X1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc控制与继电器控制的区别
plc如何控制继电器
plc怎么控制中间继电器
plc控制系统能取代继电器
plc控制继电器接线图
plc与继电器的区别
plc与继电器的接法
plc继电器的作用
plc输入继电器的作用