33问答网
所有问题
当前搜索:
24O平方铝芯电缆可带多少KW
120
平方
五
芯
铜
电缆可以带多少千瓦
答:
按照
240
A选择三相设备电机—90
千瓦铝芯
线向下选择75千瓦没问题。如果三相电的功率因数以0.85计算,则
能
承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×355×0.85=198
kW
。
300A的舞台灯光有
多少
电流
答:
纸绝缘、聚氯乙烯铜导体四
芯电缆
长期允许过流量
240平方
的分别为:400、340A,300平方的分别为:450、380A。你选低压电缆300mm2的电缆不管是
铝芯
的、还是铜芯的,不管是聚氯乙烯的还是其他介质的电缆都有点偏小,短时间
可以
,时间长了可不保险。建议你采用两回以上的线路分带这些负荷,一是降低开断电流...
电力
电缆
的型号都有哪些?允许通过的电流值如何计算?
答:
“2.5 加三”,表示2.5
平方
毫米的
铝芯
绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”
千瓦的
电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及...
...输出380 70
平方
铜心
电缆
450米 带200
千瓦
电机?
答:
输出380 70
平方
铜心
电缆
450米 带200
千瓦
电机?看来压降不会小,利用无功补偿会好一点,另外这个电机的启动方式要选择合理。“变压器8000"好像不对,补充完整我
可以
回答。江苏XXX供电公司 马德明
95
平方
铜线:十五米长!
可以带多少千瓦
负荷!工地上设备加一起有400千瓦...
答:
导线承载电流的大小跟导线敷设的方式,环境的温度,用电设备的距离,等等因数有关,95
平方
的铜芯线,一般
可以
承载的电流量大约220A左右。可以点击;http://wenku.baidu.com/view/83b16dd1ad51f01dc281f1e5?fr=prin 学习参考一下。
120
平方
300米铜
电缆
180
千瓦能
用么
答:
根据P=UI,则I=P/U=180000W/380V=473.7安 查
电缆
手册,YJV0.6/1KV的单
芯
铜电缆在空气中的载流量:1*120平方=400A,1*185平方=530A,1*
240平方
的=625A 所以120平方的是不能用的。由于你的距离比较远,所以建议选 用185平方或240平方的电缆。
小区 每户功率2KW--5KW 共 30户 小区总进线用
多少平方
??
答:
总功率Pmax=5×30=150
KW
=1.732×380×Imax,求得Imax=228A,这就是每相的最大电流。分布的时候需要均匀分布三相负荷,及每相上带的负荷要基本相等,及每相用户数量相等。
电缆
的选择在网上查个电缆载流量表,考虑负荷的不均衡性,应按高一级规格选,同时选4+1
芯
铜电缆。也
可以
选择三芯线,...
怎么能判断什么样的线适合什么样的空开
答:
“2.5 加三”,表示2.5
平方
毫米的
铝芯
绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”
千瓦的
电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,...
35平方。50平方。70平方。95平方。120平方。
240平方
铜
芯电缆
的价格和...
答:
240平
三相四线的普通临时用
电缆
,铜的和
铝
的分别报一下零售价格,
家装
电线
如何选择
视频时间 00:53