33问答网
所有问题
当前搜索:
24v电源输出电压升高的原因
24伏开关
电源24伏
变成43伏,故障
原因
?
答:
如果24伏开关电源的输出电压变成了43伏,
可能是以下几个原因导致的:1.稳压管故障:开关电源中常用的元器件之一为稳压管
,其作用是对电路进行稳压并维持输出电压的恒定。如果稳压管损坏,会导致开关电源无法正常稳压,输出电压升高。2.
电容滤波电路故障
:开关电源中还包括电容滤波电路,它对开关电源输出的脉...
为什么
输出24伏的电源
板坏了维修过
电压升高
为37伏呢?
答:
变压器故障或电容问题
。1、
电源板中的变压器损坏
,会导致输出电压升高,由24伏升到37伏。2、输出过滤电容出现问题,导致输出电压不稳定。
24伏
变压器
输出
变成33伏
怎么回事
?
答:
24伏变压器输出变成33伏可能是变压器出现了过压的情况,
主要有以下原因:1. 变压器输出负载过小
,导致电压升高。2.
变压器内部线圈漏磁严重
,导致电压升高。3.
电网电压较高
,导致变压器输出电压升高。4. 变压器内部绕组短路,导致电压升高。如果发现这种情况,应该立即采取措施避免损坏设备或造成安全事故。一...
24V
开关
电源输出电压
升到50V了!35V470微法的电容直接冒烟了!请教大家估 ...
答:
检查光电耦合器电路,
一般是因为比较与反馈电路失效,造成功率管失控
,使输出电压升高。
半桥
24v
开关
电源电压
高调不下来如何检查
答:
一,开关电源输出电压高的原因有 1,
光耦不良
,特别是雷雨季节会出现故障,检查更换;2,
本开关电源的稳压电路存在虚焊故障
,对稳压电路各个焊点予以补焊;二,输出电压不可调的原因有 1,电源里的稳压电路电压比较放大三极管不良,用原配型号的三极管更换;2,稳压电路可调电阻开路或虚焊,检测并用10K欧姆...
开关
电源输出电压
过高,5V输出13-15V,
24V
也输出过高,差不多2倍以上,请...
答:
首先看一下二次侧输出端smt贴片有无烧掉或损件的,一般都是回授线路出了问题;有工具的话可以测一下TL431及PC1光藕开关
电源输出电压
过高,5V输出13-15V,
24V
也输出过高,差不多2倍以上,请问是
什么原因
?
工业开关
电源
,输入交流220v
输出24v
、5v,
输出电压
偏高问题
答:
按理说2路负载是设计好了的,没道理5V正常
24V
偏高。我认为是5V整流
输出
附近的电路有问题,造成5V偏低,把5V调正常了才发现24V高了。看看5V的整流滤波电路吧。
24v电源
刚插上时指示灯不亮过几分钟
电压
逐渐
升高
亮了是
怎么回事
?_百度...
答:
如果这种使用现象一直存在就是正常的,如果最近才出现就很有可能是
输出
滤波电容或者其他元件有问题了,建议找人检修一下。
AC
24v电源
出电柜到设备上的对地
电压
怎么会变为48V,怎么解决!
答:
虽对地时为48V,但次级应还是24V,如24V端的负载对过
电压
较敏感,你可以试一下将AC
24V的
其中的一根导线下地,希望能帮你解决问题。
我的
24V直流电源
运行大概十分钟左右
电压
会变为10V左右,而且里面有响 ...
答:
可能是其中有整流二极管快要击穿了,要不就是滤波电容在放电。赶快修理,否则故障会扩大。