33问答网
所有问题
当前搜索:
2500A的电流用多大电缆
我图纸上是800A,1250A,
2500A
,4000
A的
母排,我想把他们都换成
电缆
,改用...
答:
800A,的母排换成铜
电缆
面积是:229平方毫米,根据规格应
选用
240平方毫米的铜电缆。1250A,的母排换成铜电缆面积是:357平方毫米,根据规格应选用240和120平方毫米的铜电缆并接。
2500A
,的母排换成铜电缆面积是:833平方毫米,根据规格应选用***和***平方毫米的铜电缆并接。4000
A的
母排换成铜电缆面积是...
1250千瓦,
电流2500a
,
选用多少平方的电缆线
为佳,
答:
用500平四根
低压开关柜215V电压等级额定
电流2500A
,出线柜与下游进线柜之间
电缆
连接...
答:
而且这个载流量比较大,而且这个不能用额定
电流
算,要用计算电流,并且我们它们选630平方的,考虑到现场施工的问题,我们是不可能选择630的,因为
电缆
太大施工不方便,一般选185就足够了,考虑到0.8的敷设系数
2500
/0.8=3125A 185的载流量为291A 3125/185=16.89 我们选17跟3C*185,我不...
如何计算多大
电流用多粗电缆
答:
计算得,相线
电流
I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
最近的规格为2.5mm^2
250
的电流
选
多大电缆
?
答:
假设
需要
传输250
A的电流
,根据国际标准IEC 60287,参考以下电缆截面积:- 用铜导体电缆:120mm²- 用铝导体电缆:200mm²这只是一个大概的参考值,具体的选择还要考虑电缆长度、散热条件、安装方式等多种因素。建议在选择电缆前对具体情况进行详细分析,确保
选用的电缆
符合要求并满足安全可靠的...
低压柜
2500A电流
能用单相多根
电缆
供电吗?
答:
问题有点不清楚。如果是一个电源有2500A的供电能力,给不同设备供电是可以的。如果是不同的电源给一个须
2500A的用
电设备供电就有点复杂了。除须考虑相序,还需考虑电源的同步性。400或500平方的都有,但如有这样
的电流
可以考虑用铜排或铝排。
250安培
的电流用
几平方
电缆
可以承受?
答:
能过这样
的电流
的线
需要
16平方的
电缆
,计算方法:I=P/(√3×U)=45000/(√3×380)=68A。铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方...
设备2000
A电流
380V要
用多大电缆
啊?
答:
如此大
的电流
输送一般采用母线方式,如果一定
要用电缆
,建议采用单芯电缆。每相电源采用3根300平方毫米(总输送电流=2200A)或者3根400毫米单芯电缆(总输送电流2600A)并联运行。电缆敷设时,注意三相电缆的换位,以及注意大电流对于周围金属构件的感应发热现象。
500
A的电流
,需要
用多大
的
电缆
?
答:
答:500
A的电流
,
需要
用95平方的铜
电缆
或120平方的铝电缆。解析:①、直接查找实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电流为6A,则 500÷6≈83平方,结合电缆型号规格(常用铜线型号规格附后:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²...
380v250
A电流
100米长
用多少平方
的铝线
电缆
?
答:
选用
50平方铝线也可以
使用
,用包皮线的话,建议选用70平方左右的好些。