33问答网
所有问题
当前搜索:
2500a用多大电缆
我图纸上是800A,1250A,
2500A
,4000A的母排,我想把他们都换成
电缆
,改用...
答:
800A,的母排换成铜
电缆
面积是:229平方毫米,根据规格应选用240平方毫米的铜电缆。1250A,的母排换成铜电缆面积是:357平方毫米,根据规格应选用240和120平方毫米的铜电缆并接。
2500A
,的母排换成铜电缆面积是:833平方毫米,根据规格应选用***和***平方毫米的铜电缆并接。4000A的母排换成铜电缆面积是...
载流量是
2500A
的YJV-22 8.7/10 选择那种
电缆
答:
考虑多束电缆屏蔽系数后,
可以采用6根VJV22型3×185电缆并联运行
。 不过如此大的电流建议采用单相电缆或者共箱封闭母线。
1250千瓦,电流
2500a
,选
用多少平方的电缆线
为佳,
答:
用500平四根
低压开关柜215V电压等级额定电流
2500A
,出线柜与下游进线柜之间
电缆
连接...
答:
而且这个载流量比较大,而且这个不能用额定电流算,要用计算电流,并且我们它们选630平方的,考虑到现场施工的问题,我们是不可能选择630的,因为
电缆
太大施工不方便,一般选185就足够了,考虑到0.8的敷设系数
2500
/0.8=3125A 185的载流量为291A 3125/185=16.89 我们选17跟3C*185,我不...
2500a
电流用
单芯铠装电缆
能行吗
答:
可以。
单芯铠装电缆可以承载2500A的电流
。一般来说,电流的大小主要取决于电缆的截面积和材质,单芯铠装电缆有足够截面积且质量可靠。
在么? 请问我配电室出现时
2500A
的密集母排 中间需要断开
用电缆
接线怎么...
答:
目前常规的
电缆
无法满足要求。只有用多根并联。多根并联时还要考虑电缆和母线的连接。240的铜芯电缆需要6根。连接方式上,先要设计一个T型的母排延伸段,以便于将6根电缆用专用线夹连接。专用线夹一段是导流板,另一段是抱试的线夹就可以。具体的可以咨询有关金具厂家,提出专门要求。
我图纸上是800A,1250A,
2500A
,4000A的母排,我想把他们都换成
电缆
,改用...
答:
800A的母排需要2根240的并联,1250的3跟并联,
2500
以上的,就用母排吧,一般
电缆
并联不会超过4根。另注:240平方电缆安全电流400A
1000千瓦
用多大
平方
电缆
答:
一般来说,1000千瓦用电需要420平方的铜
电缆线
。1000千瓦用电需要630平方的铝电缆线。1000千瓦用电大约
2500A
电流。1平方铜线最大可安全通过6A电流。1平方铝线最大可安全通过4A电流。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。
电缆
平方数与功率对照表
答:
13、95mm²平方电缆:322.5A电流,最大额定功率为6
2500
W。14、120mm²平方电缆:385A电流,最大额定功率为80000W。15、150mm²平方电缆:462.5A电流,最大额定功率为101000W。
电缆线
安装要求:1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆...
低压柜
2500A
电流能用单相多根
电缆
供电吗?
答:
问题有点不清楚。如果是一个电源有
2500A
的供电能力,给不同设备供电是可以的。如果是不同的电源给一个须2500A的用电设备供电就有点复杂了。除须考虑相序,还需考虑电源的同步性。400或500平方的都有,但如有这样的电流可以考虑用铜排或铝排。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2500安电流需要配多大的电缆
2500a电流用多少平方线电缆
3200a电流用多大电缆
1800a电流用多大电缆
4000a用多大电缆
2000A电流用多大电缆
2500a电线是多少平方
800a的母线和电缆换算
单相3000安电流用多大电缆