答:
250变压器
输出配400A断路器。
250kVA变压器
是10/0.4kV的配电变压器。低压侧的额定电流=250/0.4/1.732=360.8A,建议低压侧配400A的断路器。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
250变压器
最大
空开
装
多大
答:
您好:一次电压等级多少:如果10KV/0.4KV的话,
变压器
一次电流14.4A。二次电流361A。所以,二次侧总断路器或者
空开
选用600A正定在450A(空开整定值按额定电流的1.25倍计算)。希望我的回答能够给您提供参考。谢谢
已知
变压器
容量带
负荷
多少?已知负荷大小选开关大小?
答:
100
KVA变压器
安装
负载
功率因数0.8计算,可以带80KW
负荷
。三相四线制300KW,估算电流为600A左右。可以按120%选择开关,即使用750A开关。
200
变压器多大
电流,
配多大
的
空开
答:
200
KVA变压器
一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)
空气开关
:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使...
250
kw
变压器配
个电容柜 要
配多大
的电容几块 多大的接触器 多大的
空开
...
答:
根据我找到的信息,
250
kw
变压器配
电容柜需要
多大
的电容,接触器,
空开
和总空开,需要根据具体情况而定。一般来说,建议配50kvar的补偿电容器就可以了,投切电容器的接触器,尽量选专用的,参数250A/400V就可以。低压侧总的空开,选用630A 。
250
kw
变压器配
个电容柜 要
配多大
的电容几块 多大的接触器 多大的
空开
...
答:
电容器 0.45-20-3 6块,切换电容接触器 CFC19-43A 6台,小型断路器 DZ47-63 C40A 6个 总
空开
用200A的即可
350千瓦的三项电机用多大的
空气开关
和
250
安
变压器
能承受
多大负荷
谢谢了...
答:
350千瓦电机至少要用1000安的开关,250安电流的
变压器
,最大
负荷
不要超过120千瓦,
250KVA
容量的变压器,最大负荷不要超过200千瓦。
变压器
的
空开
选择
答:
因为
变压器
属于感性
负载
,启动电流会比较大,特别是环形的。初级
空开
电流选择I=(1.25-2.0)I额定 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:...
已知
变压器
的容量怎样算出用
多大
的
空开
答:
根据
变压器
容量计算额定电流,In=S÷√3÷Un,按一点三倍选
空开
即可。即空开额定电流等于1.3×In
250
千瓦380伏电压要
多大
电线多少安培的
空开
?
答:
根据您的描述,计算电线必须计算出使用电流多少,380伏电压
250
千瓦功率的使用电流,一千瓦使用电流大约是2安,250千瓦使用电流大约是500安电流。一平方电线载流量大约6个电流,所以500安电流大约需要120平方铜线。安装600安的
空气开关
就可以了。