33问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器额定电流是多少
10KV,
250KVA变压器
要选用什么型号的电缆?
答:
I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用YJV-6/10 3*16或3*25电缆 低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300电缆
250kva
的
变压器额定电流
在360安培左右。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV...
250KVA变压器
配50/5高压
电流
互感器有何坏处?
答:
250kVA变压器
高压侧
额定电流
为14.4安,宜配15/5的电流互感器,这样计量误差会少一点。用50/5的电流互感器,计量的正误差会大一些。
我有一台
250Kva变压器
,功率因数只有0.64,如何解决?
答:
可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法:提高自然因数的方法:1). 适当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。2). 对平均负荷小于其
额定
容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。3). 避免电机或设备空载运行。4). 合理配置
变压器
,恰当地选择其...
250kva变压器
10kv高压端跌落熔丝应配
多少
安
答:
此
变压器
10KV侧
额定电流
为14.4A,,如果没有大电动机起动,可配16A;如果有大电动机起动,可配25A;
250
油浸式
变压器
负载后低压端最大允许
电流是多少
?
答:
我们知道变压器的功率是视在功率,计算三相交流电时无需计算功率因数,因此,SP=√3*U*I 那么,I =SP/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1
KVA变压器
容量的
额定
输出
电流
为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:过载10% ...
...200
KVA
一个160KVA 怎么计算一次测和二次
额定电流
及熔丝选型?_百度...
答:
变压器
200
KVA
,一次侧
额定电流
:I=200/(1.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用
250
A ...
电机200kw
额定电流
392A运行电流160A启动电流1000A。
250
的
变压器
能带动...
答:
我来回答:
250kVA
的
变压器
的有功功率=250×0.8=200kw,可以短时带200kw的负荷,但已经是满荷运行,在夏天就不宜长期连续运行,不利变压器的寿命安全。另外,无论是自耦降压启动或星角启动,启动电流都达工作电流的2.5倍以上(1000安以上),远大于变压器的次级
额定电流
(361安),会造成端电压严重下降...
250KVA
油式变压器最高能负荷多大的电流?要是负荷430A
电流变压器
会坏吗...
答:
250
000/1.732X380=380A,这是低压侧的
额定电流
,正常运行一般不应超过380A。
变压器
允许短时间过负荷,430-380=50A。50/380=13%。超负荷13%大约允许运行2小时(记忆可能有误,以正规规定为准)。超过时间会发热严重烧毁。
160
kva
的
变压器
,最大负荷
多少
,技术人员说可以负荷到
250
左右。不知道是 ...
答:
容量*1.5陪)。2您的负荷应该是 75KW+55KW+17KW+6KW=153KW。3又因为变压器工作在总输出
电流
的80%左右比较安全可靠 160*1.5*80%=192A。4您的负荷153KW总电流约2陪:153*2=306A。5如此看来如果电机同时运行即使变压器满负荷运行也根本达不到要求。6结论:至少需要
250KVA变压器
。仅供参考!
线路20千伏,
变压器是250KVA
,高压熔丝应该配
多少
安?怎样计算?详细说明...
答:
250KVA变压器
高压应该配20KV的10A熔丝。计算式:容量/1.732/电压*1.3
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜