315
KVA变压器
低压侧如何配置低压配电柜?
答:
补偿柜和出线柜,这是比较标准的配置。可以看看计量是在高压侧还是低压侧,如果是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就配置补偿电容,这个补偿电容的容量按照
变压器
容量的30%配置。出线柜就包含各个支路的出线断路器。或者是其他类型的
开关
。
...需要多大的断路器,三相电铜芯缆需要多粗?距
变压器
八百米。
答:
170KW 大约300A的电流..压降很大为了避免只有增加线径.即使240平方的铝线也难以完成你的要求.在未端加电容补偿.如果上
变压器
不贵还是上配电室吧.
开关
选用
400A
的断路器很多可以选用.
为什么
变压器
315
KVA
,630KVA都不是整数?
答:
10KV级的配变标准容量:30、50、63、80、100、125、160KVA、200、
250KVA
、315、
400KVA
、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250、1600、2000、2500
变压器
的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。例如:SFPZ9-120000/110 ...
同等容量的
变压器
在电压等级的选择上有什么要求?
答:
电压等级是由当地的供电线路所决定的。额定容量就是
变压器
的视在功率,它表示在额定条件下,变压器输出功率的能力。容量可以任意设计。现在的标准系列是R10优化系列,即10的10次方倍递增。10KV级的配变标准容量:30、50、63、80、100、125、160KVA、200、
250KVA
、315、
400KVA
、500KVA、630KVA、800KVA、...
315
kva变压器
需要配多大的动力柜,价格如何
答:
315
kva变压器
需要配600
A的
动力柜 315kva变二次电流为460A.选600A的动力柜.,内装DZ10---600A空开,3个500/5的电流互感器,1块3相4线制电度表,1个0---500v电压表,1个0---600A电流表,装3个DZ10---
250
的分
开关
作出线。以上所有器件总价价3000元以内,柜子
400
元,人工1000元,价格在4400+500=...
3000平方100房间无餐饮宾馆需配多少千瓦
变压器
答:
查:《全国民用建筑工程设计技术措施》节能专篇(电气);表2.2.2-1(变压器装置指标),3000m2的宾馆需要240kVA的安装容量;需要配
250kVA
或315
kVA的变压器
。
变压器
型号中S10-M-10000/35 10000
kVA
35±2X2.5%/6.3kV各字母及数字...
答:
ZCBⅢ—
250
/35—08151C;d) 三相中部调压、组合式箱型、真空触点切换、空气绝缘、120 A、主绝缘电压等级10 kV、9个分接位置有载分接
开关
的产品型号为: ZXKCDⅢ—120/10—09090。7 其它
变压器
类产品型号 其它变压器类产品型号均按各自产品标准的规定进行编制。8 产品型号应经注册受理部门批准后生效附录A(标准的...
施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰主编),
答:
由于本工程甲方提供1台
250KVA变压器
供工程施工使用,故现场设置1间配电室,分别从甲方提供的变压器引出,具体见平面图。配电室:1、用电设备计划使用(见表1)用电设备使用表 设备名称 型号 数量 功率 小计 人货施工电梯 SCD200/200 4 11×2KW 66KW 砂浆机 PL-100 4 3KW 9KW 插入式振动器 NZD-...
高频
变压器
怎样设计呀.公式是怎样
答:
其中成为一大难点高频电源
变压器
,更需要这方面下功夫。高频电源变压器“设计要点”一文中,只谈性能,不谈成本,不能不说是一大缺憾,能认真考虑一下高频电源变压器设计原则,追求更好性能价格比,传送不到10VA单片
开关
电源高频变压器,应当设计出更轻、薄、短、小方案来。不谈成本,市场价值规律是无情!许多性能好产品,...