1
平方
毫米
铝线
能渡过多大的电流
答:
4平方毫米铜电源线
的安全载流量
--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方
毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是
铝线
,线径要取铜线的1.5-2倍。电线的选购方法如下:1、良好的滚筒包装能...
每
平方
毫米铜线(
铝线
)能过多少电流?
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按
25平方铝线的载流量
计算。口诀第四句意思...
铝线的载流量
是多少
答:
铜线三相可以承载多大负荷
答:
根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于
25平方铝线的安全载流量
。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A...
16
平方的
电线三相电能够负载多少千瓦?
答:
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。在工程实际中,一般把铜线载流量按大一个规格的铝线载流量来计算,如4平方铜线的载流量按6
平方铝线的
载流量计算。铝电缆...
16
平方
铜铝电缆能负荷多少千瓦
答:
,请问最大能负荷用电几千瓦,谢谢!
答:
线路如果很长那就不行,这个电流数还要小。如220V电压一千瓦是4.5个电流;380V一千瓦是2.1个电流。
2.5平方
的
铝线
最大能承受10A电流,最大负荷不超过2200W,但要在散热好温度不高的环境里使用。2.5平方的铝线,架空安全载流量是25A,单相可用5KW。穿管
的安全载流量
是15A。单相可用3KW。
1
平方
毫米
铝线
能渡过多大的电流
答:
4平方毫米铜电源线
的安全载流量
--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方
毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是
铝线