270a电流用多大电缆
三相电20KW
用多大电缆
答:
选用
安全
电流
容量为55A的16平方铜导线。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A空开足够用 ...
600
A电流需要多大
的
电缆
答:
电缆
的载流量是由电缆的尺寸和材料决定的。在给定一个电流之后,您可以根据电缆的安全载流量来计算所需的电缆尺寸。以下是一些参考资料提供的数据:600
A电流需要多大
的电缆?在三相电路中,按照功率公式 P = UI cos φ 计算,230 mm² 的铝电缆可以承受600A电流,而140 mm² 的铜电缆可以...
150千瓦
用多大电缆
,
电流
是多少?
答:
额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定
电流
=284.9A,可选
电缆
:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
300安
用多大电缆
答:
300
A电流需要
用115mm²的铝
电缆
,70mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率P=1.732*0.8*0.38*300=158千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流300A,查电缆手册YJV知,用115mm²的铝电缆,70mm²的铜电缆。电缆载流量口决:二点五下乘以九,往上...
额定
电流
570
A需要多大的电线
?
答:
请问450A的
电流
配置
多大
截面的
电缆
不知道你这个电流是否准确,如果是3×240的铜线电缆,截流量也只是446.3A而且是埋土敷设,如果是空气敷设才是415.5A,所以只能建议选择3根1×150平方铜线电缆才够,1×150平方铜线电缆、埋土敷设截流量是518.3A。
90千瓦的
电流用多大
的铜芯
电缆
答:
90kw的额定
电流
I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170a 如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。如果距离非常短,可以
使用
35平方毫米的铜缆...
600
A电流需要多大
的
电缆
?
答:
600
A电流
,起码要
使用
300平方的铜芯
电缆
,但是,如果
需要
长期安全使用的话,建议使用400平方的铜芯电缆。物理上规定电流的方向,是正电荷定向运动的方向(即正电荷定向运动的速度的正方向或负电荷定向运动的速度的反方向)。电流运动方向与电子运动方向相反。电荷指的是自由电荷,在金属导体中的自由电荷是...
185的铜芯
电缆
可负载多少千瓦?应用
多大
漏电断路器
答:
铜芯
电缆
的额定
电流
通常在460A左右,一根185mm²的铜芯电缆可以承载大约
270
千瓦的三相负载。为了安全地
使用
这样的电缆,建议配备一个能够处理至少630安培电流的漏电断路器。
400A的
电流
正确选择
多大
的
电缆
答:
400A的工作
电流
应该选择240平方或者以上的铜芯
电缆
,下表是铜芯电缆的最大载流表,表中可以看出,185平方的最大可以承载455A,但是这个是最大值,在实际
使用
中,应该考虑到长时间安全使用,所以,电缆应该留有适当的电流余量(一般是20%-30%),400*(1+25%)=500A,应该使用240平方或者更大一个...
270
千瓦380伏的
需要多大电缆
?
答:
一般来说,
电线
的
电流
负载越大,需求的
电缆
越粗。以下是一个大致的计算公式: 电缆截面积 = (负载电流 x 线路长度 x 2)/ (导体电阻率 x 电压降) 其中,负载电流单位为安培(A),线路长度单位为米(m),导体电阻率单位为欧姆米(Ω•m),电压降单位为伏特(V)。 以
270
千瓦380伏...