钢筋绑扎搭接长度
规定是什么?
答:
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,
钢筋绑扎搭接长度不应小于35d
。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。例如直径为25:25*10=250 mm 是用焊接部位到焊接部位的净距离。不包括钢筋的绑扎的25cm。
28
的梁
钢筋搭接
是多少公分?
答:
主要看搭接方式和抗震要求,梁的位置板扎钢筋,
一般来说要控制在50~75厘米之间
。如果进行焊接,长度一般来说在30~50厘米之间
请问
钢筋搭接长度
是多少呢?
答:
钢筋搭接长度是指两根钢筋通过搭接接头传力所需的长度
。依据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第8.4.2条:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋不宜大于28mm。俱体搭接长度请看下表:注:1.表中数值...
钢筋搭接长度
怎么计算?
答:
绑扎搭接相邻钢筋错开1.3倍搭接长度,机械连接为35d,焊接为35d且大于等于500mm
。例如:1、某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其错开距离。解: 最小粗开距离=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=247...
钢筋搭接长度
要求
答:
钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm
。最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,...
什么是
钢筋
的
绑扎搭接长度
?
答:
当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>
28mm
时候,不宜采用
绑扎搭接
接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的
搭接长度
一般是指
钢筋绑扎
连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。纵向受拉钢筋的最小搭接长度注1:本表适用于纵向受拉钢筋的...
钢筋绑扎
,
搭接长度
是怎么计算的?
答:
最小
搭接长度
=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。
钢筋
每个接头可按增加2150mm长度备料。【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,
绑扎
接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。解:最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d...
钢筋绑扎
接头的最小
搭接长度
和搭接位置是怎样规定的?
答:
3、一构件中相邻纵向受力钢筋的
绑扎搭接
接头宜相互错开,位于同一连接区段内(
钢筋搭接长度
的1.3倍)的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%。4、 梁、柱类构件的纵向钢筋搭接区段内:① 箍筋直径≮
搭接钢筋
较大直径的0.25倍;② 受拉搭接区段...
钢筋绑扎搭接长度
答:
钢筋绑扎搭接长度
不应小于35d同一竖向截面上焊接或绑扎的钢筋数量不应超过该截面上钢筋总数的25%,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm或1000mm。纵向连续钢筋应每隔30m设置一个绑扎接头。钢筋的绑扎接头应符合下列要求:绑扎接头末端距钢筋弯曲部分的距离不应小于钢筋直径的10倍,接头不应位于构件最大...
钢筋绑扎搭接长度
是多少?
答:
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,
钢筋绑扎搭接长度
不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。钢筋(Rebar):是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的...