33问答网
所有问题
当前搜索:
3相6kw用多少平方的电线
6千瓦
三相电机
用多大电缆
答:
6千瓦三相电机用4平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率6kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=6/1.732/0.38/0.8=6/0.53=11.3安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流11.3A,查电缆手册YJV知,需要铜电线4平方毫米。
3相6千瓦用多大电线
答:
用 2.5平方的国标电线就可以了
。经常通电的话,建议使用 4平方的电线保守一点。
6千瓦
三相电机、要
用多少平方
铜芯线?
答:
答:6kW在380V三相电时用2平方的(铜芯)电缆,在220V单相电时用6平方的(铜芯)电缆
。解析:6kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=...
六个千瓦的功率,
需要几平方的电缆线
才能负荷的起?
答:
如果介于远距离和近距离之间,铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米
。6KW的单相负荷选择电线 三相电机额定电流I=P/UcosΦ=6/0.22/0.8=34A 如果是近距离(几十米以内),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线16平方毫米,铝电线25平方毫米。如果介于远距离和近距离之间...
6千瓦3
柤空压机要
多大电线
答:
6KW
空压机全载电流I=6000/(380x1.732x0.86)=10.6,按照截面积算,使用2.5
平米的
铜线就可以了
6KW的
总用电设备,
3相
电
需要
200米左右长`电流大概是多少?
几平方
线
答:
你
6kw
算起单相和三相用电最多不超过25A电流,200米长度用10-16
平方的
铝芯线就够了
6KW的
三相电加热管要用多粗
的电缆线
。
答:
2.5的铜线小了,最少得用4
平方
毫米的铜线,因为工作电流接近16A,而且电热的话,连续工作的时间会还是比较长的。
6KW
三相电机要
用多大电线
答:
用4²线就可以,2.5的电流也够,但是考虑线的长短及强度等,一般建议用4的。1.732=根号3 0.8就要一个系数
...功率
6kw
,电流9A,可以用
3
*4平方+1*2.5
平方的电缆
线吗?
答:
可以用
3
*4平方+1*2.5
平方的电缆线
,但要保证线的质量确实能达到标准,如果是国标线,距离近,2.5平方的都够用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相6千瓦电机用几平方线
6千瓦电机380v用多大的电线
6kw三相电机用多大的线缆
三相四线6kw用4平方线可以吗
3相热水器6kw用多少平方的电线
三相6万千瓦用多少平方线
6kw用多少平方的电线
六千瓦电机配多大平方线
380v电灶接线图