33问答网
所有问题
当前搜索:
30千瓦电机最大负荷多少电流
30kw
电机
用
多大
平方的电缆线?
答:
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右
,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/2...
30kw
电机
额定
电流多少
?
答:
30KW电机,
大约54安电流
。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负荷情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。算法:若是380伏的工业电压,则电流I=78.94A,若是220伏的家用电压,则...
30千瓦的电动机
,
最大
工作
电流多少
?这个公式怎么算?
答:
30千瓦的应该是3相电的,可以按每个千瓦2个安培的电流估算,
也就是大约60安培左右
。电流的大小与电压和功率及功率因数三个因素有关,最大工作电流计算公式如下:【计算公式】P=1.732UIcosφ,其中P已知为30000W,U为380v,cosφ取0.85,则电流i=54A。这个电流是额定电流。额定电流是通过用电器功率...
30千瓦电机
有
多少电流
答:
30千瓦电机54A左右电流
。30KW电机,大约54安电流
30千瓦电机多少电流
答:
一般来说,
30千瓦电机54A左右电流
。30KW电机,大约54安电流。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负核情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。千瓦,是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期...
30千瓦电机
用10平地电缆可以吗
答:
恩,30KW
电机最大电流
应该是60A左右,而10平方的电缆最大电流也是60多A,所以,可以用,但是有隐患,最好选用16个平方的线,要留足够的余量。
30千瓦
发
电机最大
带
多少
安?
答:
30kw发
电机最大
额定输出
电流
是60A,如果在有软启动设备的情况下可以直接带22kw电动机没有软启动设备只能带15kw以下电动机。要是照明做饭可以带30kw
负载
,但要平分三相负载每相10kw。
30千瓦的电动机
,
最大
工作
电流多少
?这个公式怎么算?
答:
三相380V,
30千瓦电动机
计算额定
电流
的公式:额定电流=有功功率/(√3x380Vx功率因数)其中:功率因数(cosφ)可在电动机铭牌上找到。此例按0.8计算。额定电流=30KW/(√3x380Vx0.8)≈57A
30千瓦电机电流
64A能长期运行么?
答:
64A的
电流
,对于
30千瓦
的
电机
已经是严重超载,不仅不能长期运行,而且应该停下来查找超载的原因。30kW电机的额定电流:30kw/(√3×380V×0.8)≈57A 实际电流(64A)超载的百分数:(64A-57A)/57A≈12 通常允许电机在短时间超载10%,而64A已经是12%,超出了设计标准,长期运行会导致高温,绝缘性能下降,...
三相
30千瓦电机
用
多少
电缆
答:
1、
30 千瓦
,使用三相电时,
电流
大约为(功率因数取0.8):I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A 不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线。2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:I=30 000÷220=137A 不考虑敷设方式、适应环境等...
1