30kw发电机一发电就电流增大
发电机发电电流
比其他
发电机电流
大一倍,怎么回事
答:
发电机
出线有问题,估计还有另外的负荷。
30kw
柴油
发电机组
过负荷运行处理方法?
答:
1、系统故障
,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。2、系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:1)减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。2)若减少无功不能满足要求,则请示值长...
30kw的电机电流
是多少?
答:
一般来说,
30千瓦电机
54A左右
电流
。
30KW电机
,大约54安电流。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负核情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。千瓦,是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主...
100KW柴油
发电机组
,
30Kw的
电机不能启动,请高手指点。
答:
因为退休年头太多了
,所有资料当破乱卖了所以我的回答只能供你参考:我分析30KW电机启动电流太大,造成柴油机冒黑烟。电机内部接线分星接,和角接两种,在名牌上可查出来,两种接法不同起动电流不同。所以你可用一个三项跟头闸:闸下三项接你电机目前接法,上面三项接另外一种接法,中间闸刀三项接发电...
30kW
兰电无刷
发电机
励磁线圈发热,带不动负载怎么回事
答:
无刷电热机发热有可能是以下原因(1) 发电机过载 使负载电流、电压不超过额定值 (2) 负载功率因素太低 调整负载、使励磁电流不超过额定值
(3) 转速太低 调整转速至额定值 (4) 发电机某绕组有部分短路 找出短路,纠正或更换线圈 (5) 顺风道阻塞 排除障碍物,拆开电机,彻底吹清各风道 。再...
造成
30kw发电机组
电压不稳定的主要原因是什么?
答:
可以先检查调压装置是否正常,在检查
发电机
的转速是否正常,一方面是动力装置提供动力不稳定,但是现在很多的发电机都装有稳压和稳流的装置。所以就算发电机动力装置不能提供稳定的动力供应也不会影响发电机的电力供应的。所以目前发电机电压不稳定的原因一般都出现在发电机内部的调压装置上。还有一点就是,...
30KW发电机
电压过高怎么办?
答:
构造:机座通常为铸铁件,大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式
电机
的机座外面有散热筋以
增加
散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。 (二)转子(旋转部分) 1、三相异步电动机的转子铁心: 作用:作为电机磁路的一...
大家好,有一台
30kw
柴油
发电机
,启动后频率高电压低,电压一般在200多不...
答:
绝对是
发电机
故障!发电机砺磁有问题
30kw发电机
能带多大电机
答:
30千瓦发电机
能带动22千瓦左右的电动机。原因是发动机带负载率为0.75,可以带动额定功率0.75倍的负载,所以此电动机负载功率为30x0.75≈22千瓦。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件...
30kw
柴油
发电机组
的发电原理是怎样的?
答:
与柴油发动机相匹配的同步交流发电机与柴油发动机曲轴同轴安装,柴油发动机曲轴的转动就带动发电机转子转动。利用“电磁感应”原理,
发电机就会
输出感应电动势,经闭合的负载电路就能产生
电流
。这就是柴油
发电机组
最基本的发电原理。如需了解更多信息,欢迎登录相关网站:http://www.huaquangroup.cn ...