30千瓦电机
用10平地电缆可以吗
答:
恩,30KW
电机
最大电流应该是60A左右,而10平方的电缆最大电流也是60多A,所以,可以用,但是有隐患,最好选用16个平方的线,要留足够的余量。
11
千瓦电机
用几平方的线
答:
1、11
千瓦电机
工作电流22A左右,需要用
多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线。选择
铜线
时 2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载...
10平方
铜线
能承受
多少千瓦
?
答:
在25摄氏度的环境中,安全载流量是:
铜线
70A,铝线50A。但实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A。由此可知,在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性负荷的功率为:铜线35
kw
,铝线24kw, 如果负荷
是电动机
,则10 平方铜线可带22kw以下
电机
...
变压器630KVA可以带
多少千瓦
负荷
答:
如果变压器全部
是
电热(阻性)负载,按理论,就能带6
30千瓦
的负载。但实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是535KVA。若全部是电动机一类感性负载,一般就要打6折,也就是378
千瓦的电动机
负载,如果两种负载都有,那就打7折(441KW)或8折(504KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际...
25
千瓦
用
多少
平方的
铜线
答:
首先计算出25
千瓦
的电流,然后查表即可。如果
是
25千瓦的对称三相,电流是44.74A,查表需要10平方
铜芯线
,它的截流量是59A。可以满足要求。如果是单相、电流是113.64A,应该选择35平方铜芯线,它的截流量是134A。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如
电动机
,都采用三相交流电,也就...
4平方
铜线
能带
多少千瓦
?
答:
按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28
kw
;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(
30
摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。4平方的
铜芯线
明敷...
220伏电压50
千瓦
要多大的
铜线
?
答:
2.5平方毫米
铜芯线
的安全载流量
是
28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5
KW电动机
的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、...
有台15KW,380V三相
电机
,应该用
多少
平方的线
答:
6平方
铜线
。15KW三相
电动机
,没有提供极数,额定电流按大一些估计30A。按3A/mm2计算,需要10mm2的引线,15KW
电机
根据经验算法
千瓦
的二倍基本就是额定电流,电流按
30
个电流计算。三相380V交流异步电动机,该电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足够,铝线配10平方也满足要求。
我1.1
KW的
三相异步
电机
需要
多少
平方的电线
答:
1.1
千瓦
的
电机
用1.5平方的
铜电线
。1.1千瓦三相电机要用2mm²的铝电缆,1mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率1.1kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=1.1/1.732/0.38/0.8=1.1/0.53=2.2A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流2.2A,查电缆手册YJV知,需要...
380v电焊机功率
多少
瓦
答:
一般来说,380v电焊机功率
是
30瓦左右。380伏供电时,三线4平方
铜线
可承载的视在功率是:30*380*1.732=19745伏安,近20千伏安,这是可持续承载的视在功率,焊机功率因数按0.6、暂载率按0.4估算。则线路可承载的焊机的功率为:20*0.6/0.4=
30千瓦