33问答网
所有问题
当前搜索:
30千瓦电机有多少铜线
16平方
铜线
100米长能负载
30千瓦
三相
电机
吗?最多可以负载
多少
?
答:
可以的,1平方3-5A电流,16平方可以50-80A电流通过。最多可以负载50
千瓦
.
请问380v电压,30kw需要多大的电线?
答:
如果电压是380V,30KW功率的负荷,额定电流约为50A,长期使用可以采用16平方毫米铜芯电缆。
30千瓦
异步
电动机
星角启动,需要多粗
铜线
?多大接触器。。
答:
铜线
明线敷设10mm²,穿管敷设16mm²接触器用额定电流60安以上。如CJ20-63,它的额定电流为63安。
30 千瓦
要用
多少
平方电线。
答:
30千瓦
的
电机
额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/...
三相
30千瓦电机
用
多少
电缆
答:
2、
30 千瓦
,使用二相电时,电流大约为:I=30 000÷220=137A 不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用70平方铝芯线电线或者35平方铝
铜芯线
。3、30 千瓦要用
多少
平方电线,三相的电流约60A,应选用16mm2及以上的铜芯导线,16mm2的导线载流量
是
66A(空气中敷设,环境温度40A...
30千瓦
用多大的电缆
答:
30千瓦
的
电机
,这些值怎么算,求解_百度...
答:
30Kw的
电机
电流大约60安。按1KW---2A 估算。线选16平方的
铜芯线
,它的安全载流量大约在100安。穿管使用打八折
是
80安,也够用。穿管打八折的意思就是如果在走线时是要穿管保护的话,那么100安的安全载流量就要按100 x 80%=80安考虑了。这就叫穿管打八折。
30千瓦
距离300米
电机
用
多少
平方铜芯软电
答:
30KW负荷工作电流大约:57A 导线选用面积不小于:25平方毫米的
铜导线
棣栭〉