33问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器低压侧电缆
315kva变压器
配线
答:
315kva变压器
配线要300平方的铜
电缆
(
低压侧
)。315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=315/(1.732X0.38X0.85)=563(按低压侧三相市电输出计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选3...
315变压器低压侧
引线用多大呢?
答:
315KVA的变压器
,
低压侧
额定电流大约在450A左右,应用不小于80*6的铜排作引线。
315kva变压器低压侧
导电杆多粗
答:
315kVA变压器,低压侧
如果是400V,则其额定电流是454A。按电流密度2A/mm2 导电杆的截面积应该在230mm2以上。推算导电杆直径大约18mm
变压器315kVA
至
低压
综合配电箱要用什么型号及多大截面的软铜线?_百 ...
答:
变压器315kVA
的额定电流是455A。需要用240mm以上的软铜线
315千伏安变压器
需要多少
电缆线
啊!?
答:
高压端3×35平方的高压铜
电缆
就可以了,
315KVA的变压器低压
端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。变压器:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换...
315变压器低压侧
能直接连接一级箱吗?
电缆
用多大的?允许负荷是多少...
答:
变压器低压侧
可以直接通过
电缆
连接到一级配电箱。
315变压器
的副边(低压侧)电流大约为315/(1.732X0.4)=455A 根据副边电流选择电缆,建议采用 YJV-0.6/1 3x240+1x120或4X240 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量515A。允许负荷不就是变压器...
315KVA变压器低压
陪多大的铜
电缆
或铝电缆 大约输出距离有55米。请高 ...
答:
总容量393KW无其他数据,无法计算运行电流,所以以下计算以变压器二次侧满负荷输出电流计算。
315KVA变压器
二次电流为:315000/400/1.732=454.68A
低压侧
送电
电缆
55M,如果没有大容量的电机,可以不用考虑电压降。查表可得VV3*150+1*70地埋敷设时截流量为298A,则两条该型电缆并联截流量为:2×298...
一台
315变压器
的
低压电缆
要用多大的?是怎么算的?计算方法是…?_百度知 ...
答:
一次用35平方
电缆
。二次最小用240平方,最好用300平方。一次电流不大,但国标规定,一次电缆不能小于35平方,二次根据电流,查电缆载流量表,但还要根据电缆长度来计算,可以私聊
315KVA的变压器
的进线
电缆
选择好大。其选择方法及依据是什么?315KVA...
答:
或
千伏安
);V,电压(伏) ; I,电流(安)
变压器
高压电流:I=P/√3 V =
315
/1.732*10 =18.2A (V为10KV);
低压
的额定电流:I=P/√3 V =315/1.732*0.4 =455A (V为400V);进线
电线
选择:明线用4条300平方的BVV铜线 进线
电缆
选择:用2(3*240+1*120)希望对你有帮助 ...
315KVA变压器
需配多大的
电线
或电览.
答:
一般0.4KV的
低压
端按1KVA过1.5A电流,315KVA大概是500A电流。计算方法是,功率=1.73x电压x电流x功率因数(约0.85)。选铜芯
电缆
时,1平方毫米过电流2A。500A电流要250平方毫米。因此,
315KVA变压器
要配1条240或两条120电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1250kva变压器低压侧电缆
315变压器低压侧用多大电缆
125变压器低压侧电缆
400kva变压器低压用多大电缆
1430kva变压器的高压电缆
160kva变压器高压侧额定电流
2500kva变压器高压电缆
变压器低压侧电缆选择
100kva变压器低压电流