33问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器额定电流
你好请问我
315
的
变压器
能承受多大的用电量
答:
315变压器
的容量是
315KVA
,当负载是纯阻性时,最大能输出315KW 正常使用时按功率因数0.8计,最小能输出252KW 增设电容补偿器后,功率因数为0.95,可以输出299KW
YJLV-22-50电缆能承受
315kvA
容量
变压器电流
吗
答:
YJLV-22-50电缆经查电线电流对照表,50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。计算
315KVA变压器额定电流
: 10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=315/1.732/0.4≈454(A)经计算,YJLV-22-50电缆不能承受315kvA容量变压器电流。经查电缆对照表,需要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜线...
315KVA变压器
每小时耗电多少
答:
315KVA变压器
每小时耗电252度。315KVA=315kw,那么变压器满负荷的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。变压器每一天都要抄每一天的最高用电负荷(功率下同)最低用电负荷,一般用电负荷等,变压器没有功率表的,量负荷
电流
换算,有了这个资料,用户...
315kvA
的
变压器
,配电柜的
电流
一般在180A左右,补偿柜在100A左右,要算...
答:
变压器
负荷
电流
I=
315
*1.5*=473A,如果补偿100A后,功率因数是0.5,变压器能带236A (315*135*0.5),变压器的输出电流与功率因数有关,功率因数越高,输出越接近473A.
315kVA变压器
的最大用电量是多少?
答:
315KVA变压器
用户每月最高用电量是181440度电。315KVA=315kw,那么变压器满负荷的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。然而每一户的人,不可能这么用电,这样就超出了个人的经济负担能力。变压器在
额定
状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示...
我用
315KVA变压器
低压安电表请问用多大的互感器
答:
315KVA变压器
低压侧最大
电流
为450A,互感器就得选750/5或800/5的就可以。800/5的互感器比较长用。
315KVA
电力
变压器
低压侧
额定电流
超负载1.2倍,能运行多长时间?
答:
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封...
315kva变压器
,互感器1000/5电度表用多大规格?
答:
315/0.4/1.732=455 你
315KVA变压器
2则
电流
才为455A 也就是说最大负荷为455A 选择1000/5太大了点 500/5就OK 加装互感器的电表都选择1.5(6)A 或者3(6)A 。1.5(6)A是最好的
315变压器
,最大输出功率是多少?
答:
315
×80%=250KW这是一般的大约数值。看在特定电压下提供的
额定电流
是多少了,然后再根据各种电压下千瓦功率所需的电流是多少来确定最大输出功率。利用电磁感应原理制成的静止用电器。当
变压器
的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的。
低压熔片大小选用计算公式,如
315KVA
台架式
变压器
的低压熔片选用多大...
答:
10KV变压器高压侧熔丝选择:单台变压器容量在100KVA及以下的,按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,按变压器额定电流的1.5~2倍选择;10KV变压器低压侧熔丝选择:不论容量大小,熔片或熔丝按额定电流选择。
315KVA变压器额定电流
约454A,选等于或大于450A规格的熔丝就可以。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉