33问答网
所有问题
当前搜索:
3210交流接触器能带多少千瓦
3210接触器能带多少kw
答:
3210接触器能带18.75kw
。三相电流30A的功率为电压×电流×相位×功率因数(不同负荷功率因数不同)即380×30×1.732×0.95=18757W,也就是18.75kw。接触器介绍:接触器是指工业电中利用电流流过线圈产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器,由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。可用作控制工厂设备...
3210接触器
能承受
几个千瓦
答:
即380*30*1.732*0.95=18757W,
也就是18.75kw
cjx2/D
3210交流接触器能带动多少kw
电动机
答:
根据接触器说明书可见,
负载额定电压为220V时,可以带动7.5KW
。负载额定电压为380V时,最大可带15KW。
cjx2/D
3210交流接触器
最大
能带动多少kw
电动机
答:
建议你不要超过10千瓦
因为瞬间电流过大会减少接触器使用寿命!
正泰220v
3210接触器能带多大
的电器
答:
你好 你说的220是交流接触器的线圈电压 3210是接触器额定电流是32安
如果负载是220伏的话最大可以带6千瓦左右 如果带380伏的负载可以带10千瓦左右
!
15个
千瓦
可以用
3210接触器
吗
答:
15KW功率,电流计算如下 电流=功率/电压/根号3/功率因数 15KW/380/1.732/0.85=26.8A。一般按照负载额定电流*1.5倍计算。
接触器
选择50A及以上的比较好。如果用在比较频繁启动的场合,建议选择5011的接触器。
10个
3210
的24伏
接触器
,分别控制5.5
千瓦
的三相电机,需要
多大
的24伏变压...
答:
3210接触器
的线包消耗功率大约为4W,供10只接触器同时工作的功率大约40W,如果仅此负荷,这个降压到24V供这10个接触器使用的变压器容量50W或以上应该够了。
4
千瓦
的电机可不可以用
3210
的
接触器
答:
可以使用,完全没有问题,四
千瓦
的电机,三百八十伏电压运行的电流在十安培以下,使用
3210
没有问题。
正泰
3210
的
交流接触器能带几个千瓦
的马达
答:
要看
接触器
和马达的电流,接触器比马达额定电流稍大即可,马达电流的一半就是功率
千瓦
数(对380V电机而言)
请问这是
多少
A的
接触器
?
答:
这是50A的
交流接触器
,最大工作电压690V,当用于690V电路上时,额定电流可到21A,当用于220V和380Ⅴ时,电流可到32A。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
交流接触器3210能带多大功率
L1CN3210接触器线圈是多少伏
cjx23210带多少千瓦
3210接触器15kw
3210接触器能承受多大的电流
30a的交流接触器带多大功率
32安的接触器能带多少瓦
32安交流接触器能带多少千瓦
3210接触器的线圈电流多大