打多少电压?
答:
运行过得26/
35kv
电缆
耐压
需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验
标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
35kV
的电缆如何做
耐压试验
答:
(3)、
交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。3.2使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。3.3接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电...
35kv耐压试验
国家标准
答:
35kv耐压试验
国家标准:一、标准概述 根据国家电气设备标准,35kv耐压试验有严格的规定。该试验旨在检测设备在高压环境下的性能表现及安全性。二、试验标准内容 1. 设备绝缘测试:确保设备在35kv电压下,绝缘性能符合标准要求,避免漏电或击穿现象。2.耐压试验参数设定:对于35kv的电压等级,国家规定了具体的试...
35千伏绝缘靴
耐压试验
标准
答:
该绝缘靴耐压实验标准如下:1、电压等级:
耐压试验
的电压等级应为
35kV
,这是绝缘靴所能承受的最高电压。2、测试方法:耐压试验通常采用
交流
电压进行,测试时间一般为1分钟。3、测试设备:测试设备应包括高压发生器、电压表、电流表和安全保护装置等。4、测试条件:绝缘靴应处于干燥状态,并且没有任何损坏或...
35kv
GIS
耐压试验
标准打多少
答:
一、
35kv
GIS
耐压试验
标准概述 35kv GIS耐压试验标准要求在特定电压和时间下,沿绝缘表面产生的放电不得超过规定值,以验证GIS设备的绝缘性能。具体标准如下:1.试验电压:
35kV
。2.试验持续时间:60s。3.试验方法:施加
交流
高压,观察是否有放电现象。4.试验结果评定:放电数目、放电能量。二、35kv GIS耐压...
35kv
电缆35kv变压器在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
35kv
电缆35kv变压器在做
试验
是耐压打到多少 额定电压为21/
35KV
的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。35KV油浸变压器
交流耐压
为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
变压器
交流耐压试验
标准
答:
交流耐压试验
变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%。3、试验电压冷确度:1级。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压...
35kV
电缆
试验交流耐压
应该给多少
答:
根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行
耐压试验
是施加
交流
电压30.5kV/5min。
35kV
交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。题目说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电...
变压器
交流耐压试验
标准?
答:
变压器
交流耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
高压电缆做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-
35KV
电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。