33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器耐压标准
35kv电缆
35kv变压器
在做试验是
耐压
打到多少
答:
额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV
。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
35KV变压器标准
实验
耐压
是多少?
答:
35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa
,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:
<4000KVA
,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
35kV变压器
油
耐压
应是多少
答:
投运前,大于等于
35kv
,运行中,大于等于30kv
变压器耐压
试验
标准
答:
法律分析:变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV
,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV变压器 不直接接地交流耐压电压值160kV,直接接地交流耐压...
35kV变压器
,运行中的变压器油的
耐压
试验
标准
是多少?勺
答:
根据《运行中
变压器
油质量
标准
GB/T7595-2000》的规定额定电压
35kV
及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
35kV变压器
油
耐压
应是多少?
答:
击穿电压 kV 投入运行前 15kV以下≥30 15~
35kV
≥35 66~220kV≥40 330kV≥50 500kV≥60 运行中油 15kV以下≥25 15~35kV≥30 66~220kV≥35 330kV≥45 500kV≥50
变压器
交流
耐压
试验
标准
答:
表6.0.7 油浸式电力
变压器
直流泄漏试验电压
标准
:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压
试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压...
35kV
和10kV交流
变压器
的
耐压
值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按
35kV耐压
水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
请问
35kV变压器
做预试,
耐压
试验为多少合适?
答:
按照国网公司试验
标准
应该是出厂试验的80%也就是68kV。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv变压器耐压试验打多少
35kv变压器耐压试验标准值
35kv变压器预防性耐压标准
35千伏变压器耐压多少伏
220千伏变压器耐压打多少
35kv变压器工频耐压试验标准
35kv电缆耐压试验打多少
35kv变压器 耐压 70 85
35kv开关交流耐压试验标准