35kv电压互感器变比
35KV
变电站
互感器
的电流
电压
的比值是多少,高压开关柜的电压等级是多少...
答:
35KV变电站电压互感器的电压比是:35000:5,比值是7000
。35KV变电站电流互感器的电流比是
根据主变的容量而定
。35KV变电站的高压开关柜的电压等级是35kv。10KV的高压开关柜的电压等级是10kv。6KV的高压开关柜的电压等级是6kv。6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200 6千伏的电流互感器的比值...
电压互感器变比
计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
35kv母线电压互感器变比为35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道变压器的kva或者是一次侧的额定电流才能算出
。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直...
电压互感器变比
计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,
变比为35000/100=350或(35000/√3)/
(100/3)=606
有谁知道
35KV电压互感器变比
和电流互感器变比各是多少?
答:
35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3
电流互感器变比必须知道变压器的KVA或者是一次侧的额定电流才能算出
请问
35kV电压
等级
电压互感器变比
为600\5,如何计算出电能表的倍率?_百 ...
答:
题目问错了吧?
一般都只有电流互感器的变比是x /5A,而电压互感器的变比都是y /100V
;所以,若问题是:“请问35kV电压等级电流互感器变比为600\5,如何计算出电能表的倍率?”则有倍率=35*1000/100*600/5=350*120=42000倍。
35KV
所用变,CT变比250/5,请问倍率是多少?不知道这个
电压变比
怎么算,谢 ...
答:
变电所用的综保啊计量啊都差不多 PT
变比
=
35KV
/100V=350(
电压互感器
二次侧100V)CT变比=250A/5A=50 倍率=PT比*CT比=17500
35kV
母线
电压互感器变比
为
35000/√3100/√3/100/3
,我应该怎么理解?_百度...
答:
35000/√3100/√3是相
电压
的
变比
。后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V。
电压
为
35kv
,电流
互感器变比
为800比5,能带多少负荷?
答:
系统
电压
U=
35kV
,一次最大电流I=800A,最大容量S=√3UI=1.732×35×800=48496kVA 能带多少负荷,取决于负载功率因数,同时还要考虑电流
互感器
选择时留有的裕量等因素。
电压35KV
电流
互感器
400/5的电量怎么计算
答:
400/5就是电流互感器的
变比
了,按理还有电压互感器才行,不可能将35kV直接接入电度表:)一般的电压互感器二次侧都是100V,
35kV电压互感器
就是35/0.1 ,把电流互感器和电流互感器的变比相乘就是计量倍率了:(400/5)*(35/0.1)=28000。也就是说电度表的倍率是:1刻度=28000度。
10kv和
35kv
高压计量
变比
最小到最大的有多少比多少?变比怎么算?
答:
你说的是电压互感器,电流互感器变比;拿10KV计量来说,
电压互感器变比
10000/100=100倍,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。