33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量接线方式
高压
计量
箱的
接线
图是什么样的?
答:
高压
计量
及负控管理终端的
接线
图 如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有
35KV
、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
35kv
线路
计量
电度表的
接线方法
答:
电流互感器三出三进到电表,电压互感器三进三出到电表
35kv
供电采用高压三相四线电能表
计量
的问题?请郭老师回答
答:
一般35KV是采用中性点不接地运行方式的,这时TV多用V/V接线,而不用Y,yn方式的
;如果你的TV 采用Y,yn接法,则在TV中有中性点引出,相当于在一块三相电能表外壳内集成了三块单相电能表,能够计量三相负荷不平衡时的电能,在不考虑其它因素时,不会产生比较大的误差。三相三线电能表一般在变压器输出以三相三线制供电时...
某35~110kV变电所若
35kV
出线8回,110kV出线为4回。此时宜采用的
接线
方...
答:
GB 50059—1992 3. 2.
3条四35kV在8回及以上可采用双母线接线,110kV超过 2回出线时,宜采用单母线或单母线分段接线
,现110kV出线已经4回,故应采用单母线分 段接线;
35KV
油式电流互感器怎么
接线
答:
采用三相三线接线方式
。 其中电流四根线+电压三根线。
变电站
35kv
侧8回出线并带重要负荷怎么选择
接线方式
答:
采用双母线
接线
,参见《35-110KV变电站设计规范》GB50059-2011,P5;3.2.4
35KV
/10KV高压电机对变压器
接线方式
要求
答:
35KV
用三角接法,10KV用星形接法。
500kV变压器低压侧
35kV接线
是三角形怎么转接成星形接线的?
答:
因为
35KV
是中心点不接地系统,三角形
接线
可以消除流过变压器电流中的三次或者三次倍数次的高次谐波,提高电源质量。当然可以将35KV改接为星形接线,不过应当有厂家来改。因为三角形接线的每一个绕组产生线电压,不经过改造就直接拆开三角形改为星形接线的后果,就是低压侧出来的电压是60KV了。
电能测量正确
接线
的基本要求是什么
答:
(1)接入中性点绝缘系统的电能
计量
装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接 入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止 逆单相电能表。 (2) 接人中性点绝缘系统的3台电压互感器,
35kV
及以上的宜采用Yy
方式接线
; 35kV以下的宜采用Vv方式...
110kV:电源进线2回,
35kV
:远期出线8回,10kV:远期出线10回的主
接线
...
答:
如果是终端变,110kV侧用内桥
接线
,
35kV
和10kV侧都用单母线分段接线;如果是联络变,110kV侧可以根据系统接入方案,选择单母线或者单母线分段接线,35kV和10kV跟终端变一样。应该是设备编号:一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV变电站,先说说开关的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10