33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电压互感器二次接线
电压互感器二次
电压是多少?
答:
Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角
二次
绕组额定相电压为100/3V。因此,在110kV及以上电压等级中性点直接接地系统中,
电压互感器
变比Ku为(Ub/3(1/2))/(100/3(1/2))/100,在
35kV
及以下电压等级的中性点非直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Un/3(1/2)/(100/3(1/2))/(100/3...
35kv电压互感器二次
保险熔断有哪些现象
答:
电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断。二次回路的短路故障会使
电压互感器二次
侧熔断器熔断。
电压互感器
一次绕组及
二次
绕组的接地各有什么作用
答:
初级(一次侧)接高压,次级(二次侧)接低压高压
电压互感器
和高压电流互感器的作用,电压互感器一次绕组联结成星形,若中性点不接地,其二次绕组不能测量相对地电压了保证接于
互感器二次
绕组的继电保护装置和测控、仪表的安全。其二次绕组必须接地,一旦互感器一、二次线圈间绝缘损坏,可防止在二次设备...
35KV
一次,
二次
设备组成,急急急啊,明天早上要用的
答:
6 高频阻波器 大概有这些吧……汗……错了勿怪,每个电厂变电站不完全相同。【
互感器
】是电力系统中测量仪表,继电保护等
二次
设备获取电气一次回路信息的传感器。它将高电压大电流按比例变成低电压和小电流,其一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表和继电保护等。
35kV电压
电力系统可以采用单母线
接线
,...
35KV
高供高计,
二次
计量
电压
是多少?
答:
经
电压互感器
隔离降压,
二次
计量电压一般都是100V。
升压站
二次接线
标准
答:
4. 三相四线
接线
的电能表,其计量专用的电流
互感器二次
绕组与电能表间应采用六线连接;三相三线接线的电能表,其计量专用的电流互感器二次绕组与电能表间应采用四线连接。每相电流互感器的二次回路应相互独立,各相的中性线在接地点处并接。5.
电压互感器
的二次回路只允许有一点接地。经零相母线(...
当用于
35kV
及以下中性点不接地系统时,
电压互感器
剩余电压绕组的
二次
额定...
答:
【答案】:B
电压互感器
的额定电压选择见题解表。题解表 电压互感器的额定电压此外,根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
在
35KV
b相接地的
电压互感器接线
中发生一次接地时为什么会在
二次
辅助...
答:
应该是三相PT的
二次
剩余绕组组成开口
电压
变为100V
电压互感器
连接方式有哪几种,包括一次,
二次
侧接地问题,在就地接地还 ...
答:
2,不完全星型
接线
,用于测量三相电压,不能测量相电压 3,星型-星型-开口三角形接线 a,一台三相五柱电压互感器结成b,三台单相三绕组互感器结成,c三台单相三绕组电容互感器结成 不管什么样的接线,一次绕组结成星型都要接地,假如主二次绕组要测量相电流也要接地,这些是工作接地
电压互感器二
...
三只单相
电压互感器
接成Yy型,
二次
是否需要接地?如要怎么接法?_百度知 ...
答:
二次
接地,主要是为了防止
互感器
损坏后(绝缘击穿)一次
电压
串入二次回路,产生安全事故。一次绕组接成Y型,二次绕组亦接成Y型,二次绕组Y型的中性点接仪表的参考负端,并一起接地。如果是高压系统,强烈建议接地!如果是低压系统,基本上不可能绝缘击穿,可考虑不接地。互感器(instrument transformer)...