电压互感器
变比计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
请注意!! 100/√3和100/3都是
互感器
二次侧
电压
。100/√3的二次侧电压对应互感器一次侧接于相电压,即
35kV
/√3,变比为(35000√3)/(100√3)=350 100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√...
...
35kv
,110kv,220kv变电站中哪些装了线路
电压互感器
,哪些装了母线电压...
答:
本人变电站工作人员 母线
电压互感器
这4个电压等级都要装,在现场我们称电压互感器为PT 。线路电压互感器10kV的不会装,别的都会。下面说作用,首先说PT的作用,PT的主要作用是把高电压变为低电压(通常二次给电压U2n=100V),用于计量,保护,同期等等。一般一个PT会有多个二次绕组,各用于不同的...
当用于
35kV
及以下中性点不接地系统时,
电压互感器
剩余电压绕组的二次额定...
答:
【答案】:B
电压互感器
的额定电压选择见题解表。题解表 电压互感器的额定电压此外,根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
RN 系列高压熔断器主要用于3~
35kV 电力
系统短路保护和过载保护,其中用 ...
答:
【答案】:B RN 系列高压熔断器主要用于 3~
35kV 电力
系统短路保护和过载保护,其中 RN1 型用于电力变压器和电力线路短路保护,RN2 型用于
电压互感器
的短路保护。
高压熔断器的型式选择
答:
户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护
35kV电压互感器
专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 (1)一般条件U e≥Uwe式中:U e——熔断器额定电压Uwe——安装处电网额定电压即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网...
35KV
/400测量变压器损耗
电压互感器
应该选多少大小的?3000/100够吗 或者...
答:
变压器损耗试验主要包括空载试验和短路试验。空载试验需要测量输入
电压
和电流。短路试验需要测量输出电压和电流。3000/100用于输入侧,额定电压太低,用于输出侧,额定电压太高,不合适。严格试验的话,选两个
互感器
,一个用于输入,
35kV
/100V;一个用于输出,500V/100V。
35kv
系统,VV接法
电压互感器
2次B接地可以吗?
答:
2次可以接地。V/v接法,两个
互感器
的四个二次端子中,两个连接在一起,这样,共三个出线,一般可将连接在一起的那个出线点接地。
35KV
以上
电压互感器
都是单相互感器制成的吧?
答:
互感器都是单相的,三相线路由三个互感器组成。
电压互感器
通常都有一组线圈为开口三角形,用于继电保护测零序电压。见下图:
电容式
电压互感器
前面是否需要熔丝保护
答:
因此保护电压互感器的高压熔断器只须按工作电压与开断能力来选择。选择熔断器不能仅靠额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。原上海地区10kV选用1A,35kV选用2A。RN2和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感器的专用熔断器。RW10-35/0.5型为保护区
35kV电压互感器
专用的户外产品。35kV高压熔断器一般采用在...
35kV
母线
电压
显示:A相电压为0,B、C相电压显示正常,可能是哪几种情况...
答:
母线缺项的可能性极小。可重点检查仪表。以及
电压
电流
互感器
是否正常。熔断器是否正常?