新出厂
35KV电压互感器
戒子损耗超标怎么办?
答:
干式浇注PT不用测量介质损耗。GB1208-2006
电气二次保护问题
答:
当主保护或断路器拒动由相邻(上一级)电力设备或线路的保护来切除故障的后备保护为远后备保护。(17)辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能,或当主保护和后备保护检修退出时而增加的简单保护。(18)互感器二次线路断线报警:电流互感器或
电压互感器
二次侧断线会引起保护误动作,所以在其发生断线后应发出断线信号。(19...
35KV电压互感器
测量用到计量上有什么影响
答:
测量用的PT本来就是用于计量,又不是保护PT,能有什么影响?应没有影响的
在3~20kV电网中,为了测量相对地
电压
通常采用( )。
答:
C项,两台单相
电压互感器
跨接在UAB及UBC线电压之间,称为不完全星形接线,或V-V接线,广泛用于20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,用来测量相间电压,但是不能测量相对地电压;D项,三台单相电压互感器用于110kV及以上中性点接地系统时,测量相对地电压,用于
35kV
及以下中性点不接地系统时...
高压电力计量装置坏了由电力部门负责维修吗
答:
互感器
二次回路故障 互感器二次回路故障包括:TV二次回路接触不良、
保险
熔断或切换继电器故障造成失压、TA二次回路接触不良、松动造成断流,TA、TV二次回路极性反、TV
电压
相序错误等二次回路接线错误,TA计量变比(倍率)错误造成计量错误,TV二次回路压降超差,TA、TV二次负荷超限等。互感器内部故障 互感...
电器接线图的符号与名称?
答:
PPR 80 同期表 S 81 频率表 PF 82 电容器 C 83 灭磁电阻 RFS或Rfd Rmc 84 分流器 RW 85 热电阻 RT 86 电位器 RP 87 电感(电抗)线圈 L 88 电流互感器 TA CT或LH 89 电压互感器 TV PT或YH 10KV电压互感器 TV SYH
35KV电压互感器
TV UYH 110KV电压互感器 TV YYH 90 断路器 QF ...
LXQ系列6~
35kV电压互感器
中性点用非线性电阻消谐阻尼器功能是什么?
答:
LXQ系列非线性电阻消谐阻尼器又叫一次消谐器。主要功能有:(1)能够消除
电压互感器
的突然投入引起的铁磁谐振过电压;(2)能够消除系统运行方式的突然改变或电气设备的投切引起的铁磁谐振过电压;(3)能够消除系统负荷发生较大的波动引起的铁磁谐振过电压;(4)能够消除电网频率的波动引起的铁磁谐振过...