33问答网
所有问题
当前搜索:
35千伏电流互感器接线图
请问
电流互感器
跟电压互感器的组成有何区别?两者有何不同?
答:
电流互感器
是一种电流变换装置(CT)。它将高压电流和低压大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和继电保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路隔开,电流互感器在电力系统中得到了广泛的应用。那么电流互感器和电压互感器在结构上以及工作原理上的区别 1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器...
南方电网的预付费收取标准是怎么样的?
答:
对10千伏及以下电压供电的用户,应配置专用的电能表计量柜(箱);对
35千伏
及以上电压供电的用户,应有专用的
电流互感器
二次线圈和专用的电压互感器二次连
接线
,并不得与保 护、测量回路共用。 电压互感器专用回路的电压降不得超过允许 值。超过允许值时,应予以改造或采取必要的技术措施予以更正。 第七十四条 用电计量...
电流互感器
的额定输出
答:
2.5 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以
kV
为单位),应不低于所
接线
路的额定相电压。
电流互感器
的额定电压分为0.5,3,6,10,
35
,110,220,330,500kV等几种电压等级。2.6 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继...
低压回路停电安全措施有哪些
答:
4、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压
互感器
的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。5、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在...
供电营业规则的第三章
答:
用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、
电流互感器
及二次连
接线
导线。计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计
接线
等,均由供电企业负责办理,用户应提供工作上的方便。高压用户的成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企业检验合格、加封并移交供电...
低压设备上工作必须执行的安全规定有哪些
答:
第七十五条
电流互感器
的二次侧不允许开路运行,开路运行会危及人身和设备的安全。 第七十六条 电压互感器二次侧不准短路运行,短路运行会危及设备安全。第八章 在电力电容器上的工作第七十七条 在电力电容器上工作,必须将电容器断开电源,并做好安全措施,悬挂标示牌。工作前应对电容器充分放电。 第七十八条 380伏电...
电流互感器
二次侧为何不能开路
答:
电流互感器
在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路不会产生电压,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高。但是一次主回路一般都与开关相连,在开关接通或断开主回路电流时,主回路电流会有一个突变过程,根据V=L*di/dt(L是互感器电感量),此时若二次侧开路将会...
35千伏
站用变倍率是60怎么算的
答:
1、带电压互感器和
电流互感器
的计量电表,分别乘以两个倍率。2、
35KV
/100V的电压互感器倍率为350倍,300A/5A的电流互感器为60倍。3、计量公式为当月抄表数减去上月抄表数乘以350乘以60。
请教
电流互感器
大小的选择和电表大小怎么选用?
答:
根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I、II、III、IV、V五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同 电流互感器的配置 1.6互感器的接线方式 计量用
电流互感器接线
方式的选择,与电网中性点...
电压
互感器
二次侧三相电压不平衡如何解决?
答:
如果断开后 PT 二次还是不平衡 说明是PT的问题 可以单独把PT做变比试验 常见异常 (1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是
互感器
高压或低压熔断器熔断;(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(...