33问答网
所有问题
当前搜索:
360个电流需要多粗的电缆
360个
千瓦的负载
需要
多大
的电缆
线
答:
3)你用电设备的功率波动类型,衡定的还是波动的;4)用电功率是平均电压乘以平均
电流
,如果你的电压小的话,同等功率条件下,电流非常大,必须要考虑电阻带来的热效应会不会烧毁
电线
;电压大了电流小,要考虑高压击穿。看楼主的功率挺大的,不会是家用的(废话),用电的事情上不能马虎,最好找个...
300A
需要
几平方
电线
答:
300A为线路的额定
电流
吗?若是这样,这里以线路额定电流为计算电流:1.根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:300×(1+20%)=
360
A;2.选用150mm²铜芯聚氯乙烯绝缘
电线
或者185mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它们的安全截流量都分别是430A和380A...
请问
360
KW
需要
多大的变压器.
答:
S=P/cosΦ=
360
/0.8=437、5KVA 选择500KVA 低压
电流
I=S/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=684A 选用240平方毫米的铝线 选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围...
有关
电缆线
的选择?
答:
I=P/U=2105.2623A 按每平方毫米6A[长时工作
电流
过大会产生热量]考虑计算 截面S=350.877平方毫米 火线用截面350平方毫米 零线用100平方毫米 ---可以用120平方4芯铜芯塑料阻燃
电缆
[其中3芯都作火线有
360
平方毫米.零线要100的够用]《2》当用电设备是3相电动机或者其他3相负载时 计算公式如下...
怎么计算施工
要用
多大
的电线
电缆?
答:
其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大
电缆的电流
密度要更...
300K瓦电机用多大
线缆
答:
300KW负载至少
要
选择240平方的铜芯
电缆
,
360
平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据
电线电流
对照表,300KW负载至少要选择240平方...
260安培
要多粗的电缆
答:
铜芯120平方 铝芯150平方 附送配线口诀: 导体载流量的计算口诀 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。
裸线
加一半。 铜线升级算。 解释:导体载流量的计算口诀 1、用途:各种导线的载流量(安全
电流
)通常可以从手册中查找。...
请问已知功率为
360
KW,应该用多大
的电缆
啊,它的
电流
是多少,该用多大的开...
答:
2010-11-04 · TA获得超过331个赞 知道答主 回答量:127 采纳率:0% 帮助的人:78.9万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 总功率
360
KW,总的理论
电流
应在700多A左右,至少要选择400千伏安的变压器,变压器的引出线
要用
双根240平方的铠装铝芯三加一
电缆
。总开关要选600A的开关,还要装电容无功补偿,...
300米3x240十1x120平方
电缆
过多大
电流
答:
每相可以过
360
~400A
电流
。如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!
计算导线(
电缆
)的载流量
答:
而是铜芯绝缘线,它的载流量
要
比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出 比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算
电缆
载流量选择电缆(根据
电流
选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度 等有关,影响的因素较多,...