33问答网
所有问题
当前搜索:
360千瓦的照明需要多大电缆
负载200
千瓦
,150米,
需多粗电缆
答:
1000
千瓦的
负载电流为1515a,应该选用3根3×240+2×120平方毫米的主
电缆
并联使用。
三相四线系统电压降计算?
答:
招待所总负荷是372
kw
,距离电房有450米远,为了保证电压降不大于5%,需要
用多大
的yjv交联
电缆
。急!谢谢!用双拼的yjv交联电缆也行。... 从厂区配电房送380v电到厂区新建的招待所。招待所总负荷是372kw,距离电房有450米远,为了保证电压降不大于5%,需要用多大的yjv交联电缆。急!谢谢!用双拼的yjv交联电缆也行。
我厂装新机器,总功率为110
千瓦
,
需要
截面为多少的三相四线铜
电缆
。急急...
答:
10五,100上二。25,35,四三界。70,95,两倍半。穿管温度,八九折。
裸线
加一半。铜线升级算。3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“
用
截面...
光伏发电系统
需要多大
容量逆变器?
答:
首先要明确使用要求:一、先计算负载容量 1.
照明用
负载容量,2.动力用负载容量,3.加热用负载容量。负载容量就是所有用电器具的电功率乘以用电时间的全部乘积之和。例如:1.
照明灯
5盏,3盏7
瓦的
,两盏15瓦的,合计51瓦,每天17点到23点照明6小时。计算:51瓦×6小时=306瓦时=0.306
千瓦
时(1...
182
千瓦的
空调机距离变压器125米
要多大
的铜芯
电缆
供电
答:
陈兄没有考虑载流量哦,按125米压降不是主要问题,主要考虑载流量,
360
安的电流最少要95平方铜或120平方铝线才行的。
1800米功率50
千瓦电缆
3*185
的电缆
能
用
吗
答:
3*185电缆(铝)标称截面积550㎜^2 电阻率0.029,载流量
360
A 50KW电机电流L=50/√3*0.38*COS=90A 1800m
电缆线
压降:1800*0.029/550=0.095*90A=8.5V 符合380V*5%=<19v的要求。
谁有《低压受电设备》讲课资料?
答:
4. 在计算转供户
用
电量、最大需量及功率因素调整电费时,应扣除被转供户、公用线路与变压器消耗的有功、无功电量。最大需量按下列规定折算:(1)
照明
及一班制:每月用电量180千瓦时,折合为1千瓦;(2)二班制:每月用电量
360千瓦
时,折合为1千瓦;(3)三班制:每月用电量540千瓦时,折合为1千瓦;(4)农业用电:...
我有总功率为180
千瓦的
电器, 和一个三相开关, 电源共给为380V 请问
需要
...
答:
一般选用配套电器就看负载功率的大小,三相电机的负载电流就是180*2=
360
A,铜导线截面就是360/2=180,铜导线一平方可以带2--4倍的电流,故你选150的导线就足够了,建议你用星三角降压启动的方法启动,开关建议用630A三相空开,千万不可以买漏电保护的,...
80
千瓦
三项 150米(距变压器)请问
用多大的电缆
答:
载流量135A,建议选70平方的,载流量170A。载流量会随温度上升而降低,50平方的到40度118A 。如果有零线或者接地线取相线一半即可。原则上供电距离小于200米的,不考虑压降,所以没关系 在这里我只能说个大概,因为不知道是什么设备,
要
是点焊机的话利用系数会小于0.5,也就是
电缆
得加大 ...
三十七
千瓦
电机启动电流
有多大
,
需要
选择
多大电缆
答:
三相380V37KW电机额定电流约69A,按负载不同起动电流可达额定电流的4——7倍。可选用16平方的铜
电缆
。