33问答网
所有问题
当前搜索:
37千瓦电机星三角启动用多大接触器
37KW
电机用星三角
起动时
多大
的
接触器
答:
100A交流接触器
, 放心使用!不能低于75A。
37kw
电机星三角启动
,空开,交流
接触器
,热继该如何选择?有公式吗?望赐教...
答:
37KW电机 电流大概是69.8A 接触器选择80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511
封星接触器用6511就行LC1D6511 热继电器用 最大72的就行,空开用100A电机保护器就行可调式的
37KW的
电机
。
星三角启动
。应选
多大
的铜电线?多大的
接触器
,断路器,热...
答:
37KW的电机额定电流约73.5安,应选16-25平方的铜电线,
100安的接触器
,断路器100-160安,热继电器100安。
...电器空开选多大,37KW
电机接触器
选多大,新
三角启动
,每个
用多大
...
答:
总共40KW的功率,用施耐德电器空开选125-150A,
37KW电机接触器选150A
,新三角启动也一样。
星三角启动
如何选择
接触器
的规格?
答:
省钱的做法有两种,一是把星形
接触器
的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过
电机
电流的一半以上就可用。比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。
星三角
降压启动原理电路图 1.当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制...
37千瓦电机星三角启动接触器
怎么选
答:
380V电压3个
接触器
的,建议主接触器和角形接触器用60A,星形因为时间短可以用40-50A的,接触器只需要承受马达一半的电流。如果是220V电压则加大一倍!
星三角启动
,交流
接触器
的选型。
答:
一般
接触器
分两种情况,作为
三角
形连接的接触器电流大概选为
37
*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。热继电器额定电流和
电机
额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
三十七千瓦电动机星三角
起动要
用多大接触器
?什么型号?
答:
B85
接触器
就可以了
37千瓦电机
要
用多大
的
接触器
和多大的线?
答:
37KW
的电动机
额定电流70A左右,至少需要80A的
接触器
,用100a接触器比较耐用,电线需要25平方的国标铜线,或者35平方的铝线,如果线路很长还需要根据计算压降增加电缆截面
37千瓦电机星三角启动用
三个什么型号的
接触器
,带水泵的.
答:
AC380V/37KW的
电机用星
---
三角启动
。
接触器
选择国产CJX2-6511 两个,CJX2-4011个。或进口产品,施耐德LC1-D6511 两个,LC1-D4011 一个。接触器工作电压可选择AC380V。建议你在电路中加上一个断相、过流保护器,这样可以有效的保护水泵电机。我厂的水泵就是因为缺相烧损过一次,后来加了一个保护器...