33问答网
所有问题
当前搜索:
37千瓦电机电流是多少
37千瓦电机电流是多少
额定电流是
答:
70.27A
。根据查询齐家网得知,37kw电机的额定电流为70.27A,因为37kw的电机,额度电压为380v,其计算公式为:额定电流=电流额定功率÷(√3×电压×功率因数),也就是额定电流=37÷(1.732×0.38×0.8)=70.27A。
37千瓦
三线
电机
用什么电表
答:
首先计算37KW电机的电流:
Ijs=P/U/√3/cosφ=37000/380/1.732/0.85≈66.1A
它的工作电流约66.1A,但一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:66.1/(2/3)≈99.2A,选用最大量程100A为好,即:DT862 3x220/380V 3x30(100)A 直接式三相四线制有功电度表,不用接互感器。
电动机为37千瓦
,使用中电压为365伏,
电流为80A
,再增大负载会不会有烧坏...
答:
一般电机的电流为I=P/U/1.732/COSΦ=37/0.38/1.732/0.8=73A
而你的电流为80a,已经超了,不过超10%应该没什么问题,再超就会有问题了。一般电机负载为70%运行为最经济,包括变压器在内也是这样。
功率
为37千瓦
的三相
电机
,根据三相
电动机
额定
电流
计算额定电流
答:
如果额定电压分别是380V660V3000V6000V,功率为37千瓦的三相电机,380V,
额定电流:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A 660V
,额定电流:I=37/(1.732*0.66*0.8)=40.5A 3000V,额定电流:I=37/(1.732*3*0.8)=9A 6000V,额定电流:I=37/(1.732*6*0.8)=4.5A ...
380V/
37千瓦电动机
应选用
多少
平方的电缆线?
答:
37千瓦电动机额定电流70A左右
,用16平方铜线或25平方铝线就可以。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/...
37千瓦电机电流
应
是多少
(已安装二次起动)?
答:
37千瓦电机
的额定
电流是
37KW/(√3x380Vx0.8)≈70.3A 电机在正常工作中电流不会超过70.3A,否则是超载运转。
37千瓦电机
要用
多大
的接触器和多大的线?
答:
37KW的电动机额定电流
70A左右
,至少需要80A的接触器,用100a接触器比较耐用,电线需要25平方的国标铜线,或者35平方的铝线,如果线路很长还需要根据计算压降增加电缆截面
37千瓦电机
用几平方线铜芯线
答:
37KW的
电机
额定
电流
约73.5安,应选16-25平方的铜电线。电机在电路中主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发
电机
在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩...
37kw
电机
星三角启动,空开,交流接触器,热继该如何选择?有公式吗?望赐教...
答:
37KW
电机 电流
大概是69.8A 接触器选择80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511 封星接触器用6511就行LC1D6511 热继电器用 最大72的就行,空开用100A电机保护器就行可调式的
37千瓦多大电流
答:
如果是380V交流电纯电阻电路,
电流
=37000/380/1.732=56.2A 如果是380V交流电
电机
电路,电流=37000/380/1.732/0.8=70.3A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
37千瓦电机运行电流是多少安
37千瓦电机电流80正常吗
37千瓦电机星形电流是多少安
37千瓦电机额定电流
37千瓦电机相电流
380v37千瓦多少电流
单相370w电机各阻值是多少
37千瓦深水至电机电流是多少
37kw电机电流多少正常