37kw变频器刹车电阻多大
37KW
55KW
变频器
选用
多大
型号
的制动电阻
?
答:
37KW:16.9欧姆
,6.4KW 55KW:8.4欧姆、9.6KW
ACS510系列ABB
变频器
,功率
37KW
,想加
制动电阻
应该选择什么型号和容量的电...
答:
2、
制动电阻
的选型如下:先查询ACS510
37KW的
额定电流,一般在75A,流过制动单元的电流按80%设计(一般都够了),制动单元的动作电压请查询ABB的设计,一般按照710-750V来选,则最小电阻为R=750/(75×0.8)=12.5欧姆 功率选型要考虑制动使用率,你选择ACS510,用的负载应该不会频繁大惯量制动,...
...不知如何设置、配
电阻
?
变频器
是台达
3.7kw
的。请各位高手指教,谢谢...
答:
那就是用直流制动功能了,参考台达的说明书关于直流制动的介绍。配
制动电阻
,可以参考台达的
变频器
说明书,一般都有介绍。
台达VFD005M43A系列
变频器
是5.5KW的,电机是
3.7KW
,要用
制动电阻
吗?要用...
答:
如果用的话 一般配 1000W 75欧姆 的
变频器制动电阻
怎么选型?
答:
打电话给销售商,一般
变频器
说明书的后面都配有
制动电阻
的选型,也可以计算,不过相对复杂,制动电阻不可太大,如果太大就不能有效的制动,原因为p=u^2/r,制动电阻也不可太小,如果太小电流就会很大,会烧毁制动晶体管,
求:
变频器的制动电阻
是怎样计算,根据什么原理。谢谢
答:
制动电阻的选型:动作电压710V。电阻功率(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),制动电阻值(欧姆)粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值,U:直流母线放电电压,I:电机额定电流。2、
变频器制动电阻
原理:当伺服电机制动的时候,该伺服...
55千瓦的
变频器
要陪
多大的制动电阻
答:
37KW的变频器
,
制动
功率20KW,13.6Ω 55KW的变频器,制动功率30KW,9.1Ω 山东富凯电气科技有限公司
台达
变频器3.7千瓦
的怎样连接
刹车电阻
???
答:
你说的是
制动电阻
吧,
3.7KW
的 +2/B1 B2 接制动电阻。
变频器
需要用
多大的制动电阻
该如何计算??? 制动电阻借多粗的线才合理...
答:
补充一下:关于接线,1kw以下
的制动电阻
采用2.5平方多股线合适。1kw-4kw采用4平方 4kw以上(联体电阻、电阻柜)采用6平方或者更大。这样吧,直接参考电阻说明书就基本明白了。见贴图
变频器制动电阻
阻值、功率的选择?
答:
电流、电阻这三者关系符合欧姆定律则电功率计算式I^2*R是可以成立的。至于
制动电阻
的功率需按使用工况计算选择,也可按行业使用经验。例如起重机械的起升机构可按配套
变频器
给定的重载功率(KW)*0.5~0.6,平移机构可按配套变频器重载功率(KW)*0.23~0.35。根据多年实践使用的检验均无问题。