120KW,电压三相380V,假设功率因数是0.8,
则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电装...
120千瓦380v要用
几平方
电线
答:
120千瓦的负载,使用380伏的电压供电时,
可以选择95平方或120平方的电线截面积均可
。根据电缆宝官方查询资料显示,规格型号截面积表380V电缆的导电部分截面规格包括95平方和120平方。因此,可以考虑使用95平方或120平方的电线。不同的规范和需求,选择95平方或120平方的电线截面积来满足120千瓦380V的负载要求...
120
个
千瓦要用多大
的
电缆
,是
380
的电
答:
功率为120千瓦,电压为380伏,
需要截面积为76平方的电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 除法计算:几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X 4÷9=72÷9×8×4=...
120kw380 v用多大
的
电缆
答:
120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆
。民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb...
120KW
电机
需要多大
的铝线
电缆
答:
额定功率=
120kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=228A,可选
电缆
:95mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量230A,相应功率121.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为266.9m;185mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量257A,相应功率135.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为...
120千瓦用多大电缆380v
答:
70平方的铜芯电缆
。120千瓦380v用70平方的铜芯电缆。电缆是一种电能或信号传输装置,是由几根或几组导线组成。
120千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
对于三项
380伏
交流电有电机的电路,
120千瓦
电流=120000/380/1.732/0.8=228A。架空线只要
使用120
平方铝线或者95平方铜线即可。如果地埋、穿管、高温场合需要加一档。
120千瓦380v用多大
铜芯
电缆
答:
1.
380V
电压下,70平方铜芯
电缆
的安全载流能力为160A。2. 若70平方铜芯电缆用于三相交流电机,其总功率约为110KW,电流大约在200A左右,建议使用中截面铜芯
电线
,每平方的安全载流约为3.5A。3. 当功率为
120千瓦
,电源为380V,假设功率因数COS为0.85,电流约为215A。建议选择YJV22-395/150的...
120
个
千瓦要用多大
的
电缆
,是
380
的电?
答:
若是
120kW
为额定功率,则电流为:120/【0.66*0.8】=227A。至少大约要95平方毫米的铜芯电缆。如果工作距离较远还要考虑电压降。如
选用120