380V75kw断路器最佳型号
90kW的变频器带
75kW的
电机,变频器前面的
断路器
需要选多大的?
答:
三相400V的
75KW的
电机,其额定电流约为150A左右,那么可以选择的
断路器
的额定电流为180A~225A就可以了。需要注意的是,要根据电机的额定电流进行选择,而非变频器的额定电流。
三相五线制的国标电缆的电缆可以带多大的功率设备?
答:
目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列
,较适合于一般三相电动机的起动的控制。 七、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。 说明: (1)口诀所述的直...
额定功率是
75KW
电压
380V的
电动机如何选择电流表;电流互感器;控制用的断...
答:
额定功率是
75KW
电压
380V的
电动机,In=75×2=150,电流表的量程(X)可根据2X/3=150得(X=225),取近似值可选200/5的电流表。电流互感器配用200/5,主电源
断路器
可选(1.1-1.5)In=165-225A的
空气开关
,交流接触器的整定电流=电动机额定电流,故选CJ10-150,CJT1-150等等 ...
75千瓦电机用多大
型号断路器
接触器热继电器
答:
75千瓦三相异步电动机,
断路器这好选择塑壳断路器400左右的
。额定工作电流为75*2=150A,启动电流约为两倍以上即150A*2>300A,接触器可选150A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,170A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于150A的额定范围,一般可调至150A-170A左右。施耐德代理 ...
75kw
电机用多大的空开
答:
电压
380V
,
75kw
功率电流约150A。空开的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。因为电动机是动力负载,有冲击电流,建议开关选择25A或者32A的小型3P
断路器
。电动机电流计算公式;功率7500W/电压380V/1.732/功率因数/效率=电流。
75
千瓦的塔吊用多大线,用多大的空开
答:
75kw
塔吊电流计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=75÷(√3×0.38×0.85)=136(A)根据电流对照表,
75KW
功率至少要选择50平方的铜芯电线。
75KW
电机,使用软启动。控制柜内使用应该配多大的电器(
断路器
,接触器...
答:
在
380V
情况下,
75KW
电机,软启动
最好
使用90KW的,
断路器
使用CM1-200M/32212 200A 接触器使用SC-N7P 熔断器配用200a
75kw
三相
380V
电机变频运行,接触器,
断路器
怎么选型以及电缆用多少平方...
答:
如果后端带了变频器,那么前端
断路器
可以小一点没有关系。180就够了。因为变频器本身是软启动,基本没有冲击电流。本身的输出功率,输出电流自身也有保护。如果没有变频器,那么断路器就要配300A左右了。因为启动时候冲击电流大。接触器你干什么用?如果是放在变频器前端的话,使用要注意,尽量在变频器停机...
90kw水泵星三角启动到底要用多大的
断路器
,交流接触器(星型接触器,角型...
答:
接触
器
,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中三角形时候他们各承担一半电流,因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏,稍低一点不会影响,选80A即可。热电器:如果不使用互感器的话,选JR36---160A就可以。可能一些知友觉得选小了,实际上你们只要留意,...
0。
75KW
单相
380V
电动机怎么接要作用多有的
空气开关
答:
修正: (1)你那是一台
380V的
三相异步电机,它是在只有单相电源条件下再加用电容来分相才会产生旋转磁场的一种工作方式。在额定电压以下可以工作。(2)看你言词,你只有这方面的爱好和探索精神,在操作方面还有差距,因此,你还要找专业电工检查处理,不要因小失大,甚至造成更大危险。